Frage zu 3,3 Volt Sense

Eigentlich schade.
Dank dir aber für die nette Erklärung.

Ich baue mein NEtzteil jetzt gleuich mit sense Leitung wieder zusammen :D
 
Hallo,
bin zufällig auf diesen thread gestossen und finde es nicht so toll,
dass JamesFunk gleich so "abgebügelt" wird.
Ausserdem wird noch eine Menge Unsinn verzapft...

Jetzt mal Butter bei die Fische oder besser gesagt nach Fakten
schauen. Also zuerst bei Onkel Intel nachsehen:
www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/power-supply-design-guide.pdf

In diesem Dokoment wird näher auf die 3,3V Remote Sensing
Leitung eingegangen. Darin heisst es unter Punkt 3.2.3
"Remote Sensing - RECOMMENDED"... Somit ist die Leitung ist NICHT
vorgeschrieben. Es liegt also in der Hand des Schaltungsentwicklers,
ob er eine Regelung oder Drähte mit grösserem Querschnitt einbaut.
In älteren Design Guides ist an Pin 13 lediglich "(+3.3V Sense)"
vermerkt. Besondere Hinweise dazu gibt es nicht.
Es ist also durchaus möglich dass , wie JamesFunk schreibt, alle
orangen Drähte im Netzteil an einem Punkt zusammengeführt sind.
In seinem Fall sind die zwei Drähte an Pin 13 also nur ein PR Gag!
Sieht halt "Wertig" aus.

Nun zur Funktion der Remote Sensing Leitung. Hier wird die 3,3V
Spannung zwischen dem Mainboard Stecker und der Masse IM Netzteil
gemessen. Der Spannungsabfall an der Rückleitung (Masse) wird so
überhaupt nicht berücksichtigt! Ausserdem gibt es noch folgenden Effekt:
Wenn durch die 3,3V Drähte zum Mainboard ein höherer Strom fliesst,
werden die 3,3V im Netzteil nachgeregelt. Das betrifft aber auch die
Leitungen zu den SATA Connectoren. An diesen steigt dann die Spannung.
Upps!
Übrigens gibt es mittlerweile auch Sensing Leitungen für +12V1DC.
So bereits gesehen in Seasonic Netzteilen. Spezifiziert sind diese Leitungen
(noch) nicht. Dabei sind dann der SATA, der Peripheral und der Floppy Drive
Connector von steigender 12V Spannung betroffen...

Meine persönliche Meinung dazu:
In der jetzigen Form sind die Sensing Leitungen nicht brauchbar bzw. halber
Kram. Die Rückleitung zur Masse im Netzteil wird nicht berücksichtigt. Netzteile
mit sensing brauchen zwingend immer einen sensing Draht für die Hinleitung
UND einen sensing Draht für die Rückleitung. Dann aber jeweils getrennt für
Mainboard, jeden SATA Connector, jeden Peripheral Connector und jeden Floppy
Drive Connector und jeweils mit eigener Regelung. Grössere Leiterquerschnitte
sind da sicher eher praktikabel. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Halber Kram
und "gut genug" oder grössere Leiterquerschnitte...

Gruss Karl
 
 
Zurück
Oben