Die Kabel sind genormt, da kannst du nicht viel falsch machen.
Soweit ich das lesen kann steht auf dem Kabel auch 250V AC bei 16A. Dein Sicherungskasten wird dir sagen, dass deine Steckdose mit 10 oder 16A-Sicherungen abgesichert ist. Viel mehr kann also nicht rauskommen, als was das Kabel verträgt.
Das ist ein Kaltgerätekabel und funktioniert somit problemlos. Brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen ob das jetzt wirklich das Kable ist, das beim Netzteil dabei war, oder ob es ein anderes ist. Am Monitor ist z.B. das gleiche Kable dran und auch an vielen anderen elektrischen Geräten.
Gemäß der haushaltsstromapannung und den verbauch deines netzteiles.
Sagen wir mal 500 Watt bei 80% effizient bei 230v was aus der Steckdose kommen, kommt gerade Einmal eine stromstärke von circa 2.71A zusammen.
Na ja, bei Bastellösungen wär' es nicht ganz unwichtig, aber es geht ja nur um eine Verbindung zweier vorgefertigter Komponenten. C13/C14 Stecker/Buchsen sind zulässig bis 10A, kurzzeitbelastung bis 15A. Setzt natürlich den richtigen Leiterquerschnitt voraus (meistens ist jedoch nur 1mm² oder gar 0,75mm² verbaut). 10A bedeutet aber auch schon (für den Laien) 2300VA. In diesen Leistungen sind Geräte für den Hausgebrauch aber auch schon mit einer fest verbauten Zuleitung ausgestattet (bis zum Schuko, der mit 16A Dauerstrom belastet werden darf), nicht mehr mit Kaltgerätestecker.
Die meisten Geräte für den Heimgebrauch mit Kaltgerätestecker die ich bisher gesehen habe, ziehen nicht mehr, als man auch über 0,75mm² ziehen darf.