Können Fluchtwegsbreiten die Personenanzahl begrenzen (SBauVO NRW)?

Excelmania

Lieutenant
Registriert
Apr. 2010
Beiträge
794
Guten Abend.

Kennt sich jemand mit der SBauVO NRW aus?

Ich habe eine Frage.

Angenommen es ist ein Halle mit 750 m² Fläche vorhanden. Davon stehen 600 m² den Besuchern zur Verfügung. Weiterhin sind zwei 1,80 cm Breite Eingänge vorhanden.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SBauVO könnten somit 1200 Besucher sich stehend in der Halle aufhalten.

Gem. § 7 Abs. 4 SBauVO ist die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen Personenzahl zu bemessen. Nach der Erläuterung zur SBauVO also Besucher + Bewirtende.

jetzt haben wir aber nur 2x 180 cm Fluchtweg. Folglich müsste dann doch die Fluchtwegsbereite auch die PErsonenzahl limitieren können oder? 1,8*100/0,6 = 300
 
Ja, die Rettungswegbreite kann die Personenanzahl begrenzen, falls nicht genügend (breite) Ausgänge vorhanden sind. Durch geeignete Kompensationsmaßnahmen könnte man sowas ausgleichen.

Edit: Allerdings verstehe ich deine Rechnung nicht. woher die 0,6? Hier stehen die üblichen 200 Personen pro 1,20 m. Also

Code:
(2*1,80m/1,20m)*200P = 600P
 
Zuletzt bearbeitet: