Hallo zusammen
ich plane eine Installation mit 50 einzelnen LED Streifen à 1 m, alle warmweiss 3'000 K, nur dimmen, alle sollen immer synchron laufen. Anwendung ist indirektes Licht, Streifen werden verklebt. Keine App, nur eine Funk Fernbedienung. Ich habe mir das mal von ChatGPT planen lassen und hätte gerne euer Feedback.
Ich möchte bewusst Profi Komponenten, die lange halten.
Geplante Komponenten
LED Streifen
Netzteile
Steuerung
Leistung aufteilen
Der LED Streifen hat 4'200 lm pro 5 m. Ich gehe grob von ca. 45 W pro 5 m aus. Damit wären 50 m ca. 450 W, also ca. 18,75 A bei 24 V.
2 × 320 W sollte genug Reserve geben.
Fragen
Danke
Thilo
ich plane eine Installation mit 50 einzelnen LED Streifen à 1 m, alle warmweiss 3'000 K, nur dimmen, alle sollen immer synchron laufen. Anwendung ist indirektes Licht, Streifen werden verklebt. Keine App, nur eine Funk Fernbedienung. Ich habe mir das mal von ChatGPT planen lassen und hätte gerne euer Feedback.
Ich möchte bewusst Profi Komponenten, die lange halten.
Geplante Komponenten
LED Streifen
- LUMITRONIX LumiFlex COB LED Streifen 24 V, 5 m, 3'000 K, 4'200 lm, CRI 90
(ich schneide 10 Rollen à 5 m in 50 × 1 m)
Netzteile
- 2 × Mean Well HLG-320H-24A (24 V, 13,3 A, 320 W, IP65)
Steuerung
- 1 × MiBoxer FUT036S (Single Color, DC 12 bis 24 V, max. 12 A, 2,4 GHz)
Leistung aufteilen
- 2 × MiBoxer PA5 Verstärker (DC 12 oder 24 V, total max. 15 A, common anode)
Ich nutze pro PA5 nur 1 Kanal (MONO)
Verdrahtungsidee
- 2 Gruppen à 25 Streifen
- Jede Gruppe bekommt ein eigenes HLG Netzteil
- FUT036S gibt nur das PWM Dimm Signal
- Je Gruppe geht das PWM Signal in einen PA5, der die Last schaltet
- Alle 50 Streifen parallel, keine langen Ketten
- Optional Sicherungen pro Abgang oder pro 5 Abgänge
Überschlagsrechnung
Der LED Streifen hat 4'200 lm pro 5 m. Ich gehe grob von ca. 45 W pro 5 m aus. Damit wären 50 m ca. 450 W, also ca. 18,75 A bei 24 V.
2 × 320 W sollte genug Reserve geben.
Fragen
- Funktioniert das so elektrisch sauber, vor allem die Kombination FUT036S → PA5 → Last?
- Sind 2 Leistungsgruppen ok oder würdet ihr 3 Gruppen machen wegen Spannungsabfall und Verkabelung?
- Was würdet ihr bei Absicherung und Verteilern konkret empfehlen, wenn es 50 Abgänge sind?
Danke