Letztens hatten wir auf der Arbeit ein System welches als Notstromversorgung 4 Akkus benötigt.
Auf einem Akku stand
12V; 18Ah
Dann sagte mein Kollege darüber aus:
Wenn wir jetzt 4 Akkus einsetzen, haben wir eine Spannung von 48V anliegen.
Das Ganze zusammen hält dann 72Ah.
Eigentlich ganz logisch.
Doch jetzt meine Frage.
Das Gerät sollte dann doch dennoch nicht 4 mal länger halten, als theoretisch mit 1 Akku oder? Weil sich die Spannung vervierfacht muss sich doch auch die Stromstärke vervierfachen, somit hat man zwar die 4 fache Kapazität (72Ah), weil der Verbrauch aber auch 4 mal höher ist, hält das Ganze nur genauso lange wie mit 1 Akku a 12V.
Liege ich da richtig mit meiner Annahme?
Auf einem Akku stand
12V; 18Ah
Dann sagte mein Kollege darüber aus:
Wenn wir jetzt 4 Akkus einsetzen, haben wir eine Spannung von 48V anliegen.
Das Ganze zusammen hält dann 72Ah.
Eigentlich ganz logisch.
Doch jetzt meine Frage.
Das Gerät sollte dann doch dennoch nicht 4 mal länger halten, als theoretisch mit 1 Akku oder? Weil sich die Spannung vervierfacht muss sich doch auch die Stromstärke vervierfachen, somit hat man zwar die 4 fache Kapazität (72Ah), weil der Verbrauch aber auch 4 mal höher ist, hält das Ganze nur genauso lange wie mit 1 Akku a 12V.
Liege ich da richtig mit meiner Annahme?