Frage zu mobile Stromerzeuger und deren Schutzeinrichtubg

Karrazz

Lieutenant
Registriert
Nov. 2007
Beiträge
773
Hallo,
seit ein paar Tagen machen wir uns Gedanken über die Schutzeinrichtung in mobilen Stromerzeuger.
Mich würde mal Intressieren ob man einen normalen FI ( RCD ) im Stromerzeuger zwischenschalten kann.
Wenn nein wieso ? Für mein Verständnis wird ja nur die Differenz zwischen L und N gemessen die dich beim Stromerzeuger auch da sein muss ?

Es gibt wohl extra für Stromerzeuger den PRCD-K, verstehe aber nicht wieso.

Die PRCD werden als Kabel zwischen Erzeuger und Verbraucher geschaltet. Mir wäre natürlich lieber das man im Stromerzeuger eine "Hutschine" montiert und die Schutzeinrichtung fest verbaut.

Jetzt hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann.

Grüße
 
Die Schutzschaltungen führen im Prinzip das Gleiche aus. Unterscheiden sich lediglich in der Montage und den Schutzfunktionen. So kann es für einen mobilen Betrieb interessant sein, Fehlspannungen auf dem Erdleiter zu erkennen, oder eventuell Unter- und Überspannungen.

Für den reinen Schutz sollte ein FI Schalter reichen.
 