Ich möchte Vor- und Rücklauftemperatur und Durchfluss per Modbus RTU aus einer LG Therma V (Inneneinheit PHCS0 ENCXLEU) auslesen, mit einem Waveshare RS485-WLAN-Adapter.
Verkabelung: Adapter A/B an Klemmenblock 2, Klemmen 21/22 („3rd Party Controller“, 5 V DC). Der weiße Stecker an CN_MODBUS sitzt. Ein LG-Cloud-Gateway hängt separat an den anderen A/B-Klemmen.
Adapter: 9600 Baud, 8N1, Baudrate adaptive aus, Modus „Modbus TCP<=>Modbus RTU“, TCP-Server. Abfrage von einem Raspberry Pi mit pymodbus (Input-Register 0–9).
DIP-Schalter: Laut LG-Montageanleitung SW1-1 = ON (Slave, Drittanbieter-Regler) und SW1-2 = ON (einheitliches offenes Protokoll). Eine andere Quelle (enjoyelec, R290) nennt SW1-2 = OFF. Beides probiert.
Ergebnis: Nur Timeouts für die Slave-IDs 0, 1, 2, 3, 21 und 33, auch nach A/B-Tausch und Neustart der Wärmepumpe. Dazu den Adapter im Transparent-Modus mit RTU-Framing getestet.
Nebenwirkung: Nach SW1-1 und SW1-2 auf ON fiel das Bedienteil aus, und die Anlage zeigte CH03. Ich stelle die Schalter vorerst zurück.
Fragen: Welche SW1-Einstellung und welche Slave-ID funktionieren bei diesem Modell? Ist CN_MODBUS eventuell für das LG-Zählermodul reserviert? Stört SW1 ON/ON das Bedienteil? Gibt es bekannte Eigenheiten an den Klemmen 21/22 dieser Serie?
Ich möchte Vor- und Rücklauftemperatur und Durchfluss per Modbus RTU aus einer LG Therma V (Inneneinheit PHCS0 ENCXLEU) auslesen, mit einem Waveshare RS485-WLAN-Adapter.
Verkabelung: Adapter A/B an Klemmenblock 2, Klemmen 21/22 („3rd Party Controller“, 5 V DC). Der weiße Stecker an CN_MODBUS sitzt. Ein LG-Cloud-Gateway hängt separat an den anderen A/B-Klemmen.
Adapter: 9600 Baud, 8N1, Baudrate adaptive aus, Modus „Modbus TCP<=>Modbus RTU“, TCP-Server. Abfrage von einem Raspberry Pi mit pymodbus (Input-Register 0–9).
DIP-Schalter: Laut LG-Montageanleitung SW1-1 = ON (Slave, Drittanbieter-Regler) und SW1-2 = ON (einheitliches offenes Protokoll). Eine andere Quelle (enjoyelec, R290) nennt SW1-2 = OFF. Beides probiert.
Ergebnis: Nur Timeouts für die Slave-IDs 0, 1, 2, 3, 21 und 33, auch nach A/B-Tausch und Neustart der Wärmepumpe. Dazu den Adapter im Transparent-Modus mit RTU-Framing getestet.
Nebenwirkung: Nach SW1-1 und SW1-2 auf ON fiel das Bedienteil aus, und die Anlage zeigte CH03. Ich stelle die Schalter vorerst zurück.
Fragen: Welche SW1-Einstellung und welche Slave-ID funktionieren bei diesem Modell? Ist CN_MODBUS eventuell für das LG-Zählermodul reserviert? Stört SW1 ON/ON das Bedienteil? Gibt es bekannte Eigenheiten an den Klemmen 21/22 dieser Serie?
Verkabelung: Adapter A/B an Klemmenblock 2, Klemmen 21/22 („3rd Party Controller“, 5 V DC). Der weiße Stecker an CN_MODBUS sitzt. Ein LG-Cloud-Gateway hängt separat an den anderen A/B-Klemmen.
Adapter: 9600 Baud, 8N1, Baudrate adaptive aus, Modus „Modbus TCP<=>Modbus RTU“, TCP-Server. Abfrage von einem Raspberry Pi mit pymodbus (Input-Register 0–9).
DIP-Schalter: Laut LG-Montageanleitung SW1-1 = ON (Slave, Drittanbieter-Regler) und SW1-2 = ON (einheitliches offenes Protokoll). Eine andere Quelle (enjoyelec, R290) nennt SW1-2 = OFF. Beides probiert.
Ergebnis: Nur Timeouts für die Slave-IDs 0, 1, 2, 3, 21 und 33, auch nach A/B-Tausch und Neustart der Wärmepumpe. Dazu den Adapter im Transparent-Modus mit RTU-Framing getestet.
Nebenwirkung: Nach SW1-1 und SW1-2 auf ON fiel das Bedienteil aus, und die Anlage zeigte CH03. Ich stelle die Schalter vorerst zurück.
Fragen: Welche SW1-Einstellung und welche Slave-ID funktionieren bei diesem Modell? Ist CN_MODBUS eventuell für das LG-Zählermodul reserviert? Stört SW1 ON/ON das Bedienteil? Gibt es bekannte Eigenheiten an den Klemmen 21/22 dieser Serie?
Ich möchte Vor- und Rücklauftemperatur und Durchfluss per Modbus RTU aus einer LG Therma V (Inneneinheit PHCS0 ENCXLEU) auslesen, mit einem Waveshare RS485-WLAN-Adapter.
Verkabelung: Adapter A/B an Klemmenblock 2, Klemmen 21/22 („3rd Party Controller“, 5 V DC). Der weiße Stecker an CN_MODBUS sitzt. Ein LG-Cloud-Gateway hängt separat an den anderen A/B-Klemmen.
Adapter: 9600 Baud, 8N1, Baudrate adaptive aus, Modus „Modbus TCP<=>Modbus RTU“, TCP-Server. Abfrage von einem Raspberry Pi mit pymodbus (Input-Register 0–9).
DIP-Schalter: Laut LG-Montageanleitung SW1-1 = ON (Slave, Drittanbieter-Regler) und SW1-2 = ON (einheitliches offenes Protokoll). Eine andere Quelle (enjoyelec, R290) nennt SW1-2 = OFF. Beides probiert.
Ergebnis: Nur Timeouts für die Slave-IDs 0, 1, 2, 3, 21 und 33, auch nach A/B-Tausch und Neustart der Wärmepumpe. Dazu den Adapter im Transparent-Modus mit RTU-Framing getestet.
Nebenwirkung: Nach SW1-1 und SW1-2 auf ON fiel das Bedienteil aus, und die Anlage zeigte CH03. Ich stelle die Schalter vorerst zurück.
Fragen: Welche SW1-Einstellung und welche Slave-ID funktionieren bei diesem Modell? Ist CN_MODBUS eventuell für das LG-Zählermodul reserviert? Stört SW1 ON/ON das Bedienteil? Gibt es bekannte Eigenheiten an den Klemmen 21/22 dieser Serie?