LG Therma V PHCS0 ENCXLEU: keine Modbus-Antwort an Klemmen 21/22

OpusComputarium

Cadet 4th Year
Registriert
Nov. 2018
Beiträge
100
Ich möchte Vor- und Rücklauftemperatur und Durchfluss per Modbus RTU aus einer LG Therma V (Inneneinheit PHCS0 ENCXLEU) auslesen, mit einem Waveshare RS485-WLAN-Adapter.

Verkabelung: Adapter A/B an Klemmenblock 2, Klemmen 21/22 („3rd Party Controller“, 5 V DC). Der weiße Stecker an CN_MODBUS sitzt. Ein LG-Cloud-Gateway hängt separat an den anderen A/B-Klemmen.

Adapter: 9600 Baud, 8N1, Baudrate adaptive aus, Modus „Modbus TCP<=>Modbus RTU“, TCP-Server. Abfrage von einem Raspberry Pi mit pymodbus (Input-Register 0–9).

DIP-Schalter: Laut LG-Montageanleitung SW1-1 = ON (Slave, Drittanbieter-Regler) und SW1-2 = ON (einheitliches offenes Protokoll). Eine andere Quelle (enjoyelec, R290) nennt SW1-2 = OFF. Beides probiert.

Ergebnis: Nur Timeouts für die Slave-IDs 0, 1, 2, 3, 21 und 33, auch nach A/B-Tausch und Neustart der Wärmepumpe. Dazu den Adapter im Transparent-Modus mit RTU-Framing getestet.

Nebenwirkung: Nach SW1-1 und SW1-2 auf ON fiel das Bedienteil aus, und die Anlage zeigte CH03. Ich stelle die Schalter vorerst zurück.

Fragen: Welche SW1-Einstellung und welche Slave-ID funktionieren bei diesem Modell? Ist CN_MODBUS eventuell für das LG-Zählermodul reserviert? Stört SW1 ON/ON das Bedienteil? Gibt es bekannte Eigenheiten an den Klemmen 21/22 dieser Serie?

Ich möchte Vor- und Rücklauftemperatur und Durchfluss per Modbus RTU aus einer LG Therma V (Inneneinheit PHCS0 ENCXLEU) auslesen, mit einem Waveshare RS485-WLAN-Adapter.

Verkabelung: Adapter A/B an Klemmenblock 2, Klemmen 21/22 („3rd Party Controller“, 5 V DC). Der weiße Stecker an CN_MODBUS sitzt. Ein LG-Cloud-Gateway hängt separat an den anderen A/B-Klemmen.

Adapter: 9600 Baud, 8N1, Baudrate adaptive aus, Modus „Modbus TCP<=>Modbus RTU“, TCP-Server. Abfrage von einem Raspberry Pi mit pymodbus (Input-Register 0–9).

DIP-Schalter: Laut LG-Montageanleitung SW1-1 = ON (Slave, Drittanbieter-Regler) und SW1-2 = ON (einheitliches offenes Protokoll). Eine andere Quelle (enjoyelec, R290) nennt SW1-2 = OFF. Beides probiert.

Ergebnis: Nur Timeouts für die Slave-IDs 0, 1, 2, 3, 21 und 33, auch nach A/B-Tausch und Neustart der Wärmepumpe. Dazu den Adapter im Transparent-Modus mit RTU-Framing getestet.

Nebenwirkung: Nach SW1-1 und SW1-2 auf ON fiel das Bedienteil aus, und die Anlage zeigte CH03. Ich stelle die Schalter vorerst zurück.

Fragen: Welche SW1-Einstellung und welche Slave-ID funktionieren bei diesem Modell? Ist CN_MODBUS eventuell für das LG-Zählermodul reserviert? Stört SW1 ON/ON das Bedienteil? Gibt es bekannte Eigenheiten an den Klemmen 21/22 dieser Serie?
 
Erst mal prüfen was über Modbus RTU anliegt. Keine Adapter dazwischen hängen!
Modbus RTU nutzt RS485 (Spannungspegel 15V). Das kann nicht direkt an einen PC oder Raspberry Pi verarbeitet werden. Umsetzer von Modbus RTU auf USB kosten nicht die Welt.
Wenn die Verbindung steht kann weiter auf WLAN umgesetzt werden.
 