Interessant wäre: was kostet das Nachrüsten?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Ganz klares Ja! Das bedeutet das seit Jahrzehnten! nicht wirklich was an der Immobilie getan wurde. Seit 84 sind RCDs in Badezimmern Pflicht, seit 2007 auch für normale Steckdosen, seit 2019 auch für Lichtstromkreise. Wäre etwas an der Elektrik geändert worden, hätte nachgerüstet werden müssen! Wenn man ordentlich saniert bringt man auch die Elektrik auf den Aktuellen stand. Wenn ich Fenster, Türen, Badezimmer und co erneuere ist der aufwand die Elektrik zu überholen auch überschaubar. Neue 3 Adrige Kabel zieht man einmal und dann reicht das die nächsten 40 Jahre. Das ist ein Abwasch! Im Fehlerfall ist der RCD das einzige was dich schützt. Die Sicherung schützt nur die Leitung(und auch das nur äußerst dürftig wenn die 0,75mm² 16A kombi stimmt) Ich und viele andere haben keine Zeit dafür 3-5 Werktage zu warten bis denn mal die Sicherung kommt, falls sie denn überhaupt kommt. Ich habe hier im halben Haus auch noch 2.5mm² Alukabel mit klassischer Nullung und Lebe noch. Trotzdem ist auch hier schon seit Anfang der 90er ein RCD verbaut über den die Elektrik der Badezimmer läuft. Will man wirklich in eine Wohnung ziehen wo seit Jahrzehnten nichts gemacht wurde außer mal nen Eimer Farbe reinzuwerfen? Und was noch wichtiger ist: Will man so einen Pfennigfuchser als Vermieter haben?Ryzen 14900KS schrieb:Es geht um Mietwohnungen. Also wäre es ein Ausschlusskriterium bei einer Mietwohnung?
shadowrid0r schrieb:Das nennt sich Hamburger bzw. Schnelle Nullung.
Das klappt rein technisch nur wenn NICHTS passiert, bleibt aber Lebensgeefährlich bei Gehäuse/Körperschluss.
Einige Aussagen hier klingen als hätte es vor den FI Schaltern keinerlei Sicherheit gegeben. Und das ist falsch.SavageSkull schrieb:Der FI ist das einzige Schutzorgan, das dich als Person schützt.
Lustig, die 4090 ist einem wichtiger als sein eigenes Leben oder das des Partners..Ryzen 14900KS schrieb:Würdet ihr ein Problem oder sogar eine potentielle Gefahr sehen, mit solch einer Installation einen Rechner mit einer 4090 bzw. mit 600-800 Watt Gesamtbedarf zu betreiben?
1,5mm² auf 16A ist je nach Länge noch immer kein Problem. Ich habe bei mir einiges ersetzt, aber die Kabel wären mir doch zu viel Aufwand gewesen.Pete81 schrieb:1,5er war lange Standard bei 16A Absicherung.
Das wurde dann, soweit mir bekannt, später auf 12A/10A abgesenkt, da die Wohnungen immer größer und Leitungen immer länger geworden sind... Das wäre dann aber alleine kein Ausschlusskriterium mehr für mich...
Neben Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, Wasserkocher, Fön, Ofen, Kaffeemaschine, Mikrowelle und und und....Ryzen 14900KS schrieb:Und den PC habe ich als Beispiel genommen, da er neben dem Induktionsfeld aus meiner Laiensicht der anspruchsvollste Verbraucher im Haushalt ist.
Wieso sollten die nicht abgeleitet werden? Der Schutzleiterkontakt ist ja trotzdem in der Dose vorhanden. Er ist halt nur nicht mit dem PE verbunden sondern wird mit auf N gelegt. Da PE und N im HAK in den meisten Fällen sowieso zusammengelegt werden, ist es für die Ableitung von Störungen egal ob es einen Schutzleiter gibt oder nicht.Gorasuhl schrieb:und die Störungen werden mit über den Schutzleiter abgeleitet. Kein Schutzleiter bedeutet diese Ströme werden nicht abgeleitet.
Von ´keinerlei´ Sicherheit war nur die Rede bei einer uralt 2-Leiter Konstruktion wie vom TE nachgefragt.Cebo schrieb:Einige Aussagen hier klingen als hätte es vor den FI Schaltern keinerlei Sicherheit gegeben. Und das ist falsch.
Ein RCD löst aus, wenn der Summenstrom der Außenleiter und des N eine Differenz ergibt, die ~ >/= dem Auslösestrom (z.B. 30mA) ist. Sollte ein Fehlerstrom über das Gehäuse auftreten, der über eine Person gegen Erde abfließt, dann löst auch der RCD aus. Sollte ein Fehlerstrom fließen, der kleiner als 30mA ist, fließt im Allgemeinen kein lebensbedrohlicher Strom durch den Körper.ILoveShooter132 schrieb:sollte ein RCD zumindest eingeschränkt auch mit klassischer Nullung funktionieren oder nicht? Nur das man halt erst eine gewischt kriegen muss. Oder ist der Fehlerstrom über den Körper gegen Erde zu gering?
Den Shitstorm wirst du nicht erleben wollen wenn eine Umrüstung im Bestand Pflicht werden sollte.bisy schrieb:Der Vermieter müsste eigentlich die ganze Installation erneuern und auf den aktuellen Stand bringen. Eine richtige gesetzliche Regelung gibt es dafür leider nicht.
Jup, würde ich so sehen. Besonders weil du das bei einer Mietwohnung nicht mal eben selbst neu machen kannst. Wobei das echt nicht mal eben erledigt ist. ;-)Ryzen 14900KS schrieb:Es geht um Mietwohnungen. Also wäre es ein Ausschlusskriterium bei einer Mietwohnung?
Klassische Nullung ist nicht so dramatisch schlecht wie du das hier darstellst.Ryzen 14900KS schrieb:@foofoobar Ich habe mir bis jetzt 5 Wohnungen angeschaut bei der aktuellen Suche, zwei hatten diese zweiadrigen Installationen, eine sogar noch Schmelzsicherungen. Gegen Bestandsschutz bei vermieteten Immobilien ist grundsätzlich erstmal nichts einzuwenden, vermutlich will auch keiner, dass Oma Erna nach 50 Jahren in der Wohnung jetzt eine Erneuerung dulden muss, während sie da noch wohnt. Bei Neuvermietung sehe ich das schon anders. Laut KI (also keine Garantie auf Richtigkeit) muss in Österreich z. B. seit 2010 bei Neuvermietung ein mangelfreier Zustand der Elektro-Verkabelung inkl. FI-Schalter mit max. 30mA durch einen Fachbetrieb nachgewiesen werden. Hier in DE kann mir jemand eine Wohnung vermieten, in der seit >50 Jahren nix an der Installation angefasst wurde, ohne das er mich auch nur darauf hinweisen müsste. Finde ich schon beachtlich, in Anbetracht der möglichen Konsequenzen für Leib und Leben und ggf. dem Hausstand, der einem im Worst Case da abfackeln kann.