Elektroinstallation ohne Schutzleiter und FI-Schalter

Ryzen 14900KS

Lt. Junior Grade Pro
Registriert
Juni 2024
Beiträge
472
Hallo zusammen,
ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum.
Ich habe eine (hoffentlich) recht einfache Frage: Wir sind auf der Suche nach einer Wohnung und haben nun schon einige Wohnungen mit Baujahr aus den 60er Jahren besichtigt, in denen keine moderne Elektroverkabelung mit Schutzleiter vorhanden ist, also zweiadrig mit meist 0,75er Querschnitt.
Edith: Es sind wohl 1,5 mm Querschnitt bei den verlegten Leitungen.
16A-Sicherungsschalter sind vorhanden, aber kein FI-Schalter.
Würdet ihr ein Problem oder sogar eine potentielle Gefahr sehen, mit solch einer Installation einen Rechner mit einer 4090 bzw. mit 600-800 Watt Gesamtbedarf zu betreiben? Ich frage mich, ob das ein Ausschlusskriterium für eine in Frage kommende Wohnung ist, weil das hier in Gegend offensichtlich noch relativ verbreitet ist.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
 
Zuletzt bearbeitet:
Und ich dachte immer ich wäre weird, weil ich bei potentiellen Wohnungen gucke welches Internet verfügbar ist ;)
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Derduke, MiningMichael, gman32 und 7 andere
Ich würde sowas immer komplett neu machen. Eine veraltete Elektrik stellt immer eine erhebliche Gefahr dar.
Im Haushalt hat man idR einige Geräte, die deutlich mehr brauchen, als die lächerlichen 800W des Rechners!
Zur eigenen Sicherheit immer neu machen! Zudem kann man das gut nutzen, um über den Preis zu verhandeln bei einem potentiellen Kauf. Bei einer möglichen Miete, den Vermieter darauf aufmerksam machen oder abhaken.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Apocalypse, xXDariusXx, Suchender007 und 4 andere
0,75mm² mit 16A Absicherung? Bist du wirklich sicher? Der Querschnitt wäre zum einen eh nicht zulässig und zum anderen mit höchstens 6A abzusichern. Von der potenziellen Lebensgefahr einer Elektroinstallation ohne RCD mal ganz abgesehen.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Restart001, Ryzen 14900KS, SuperTuesday und 3 andere
Das kann bei Computernetzteilen durchaus gefährlich werden sagt die KI. Hängt vom Zustand der Elektroinstallation ab und sollte auf jedenfall geprüft oder besser erneuert werden.
 
16A Sicherungen an ein 0,75er Kabel ist absolut die falsche Sicherung ... Da hat ein Laie irgend etwas verbaut... vermutlich weil eine kleine Sicherung vorher immer ausgelöst hat, wegen Einschaltströmen moderner Geräte.
Da brennen dir im schlimmsten Fall die Kabel ab, ohne das der Schutzschalter auslöst ...
Lass da mal eine einen Wasserkocher oder eine 1500Watt Kochplatte eine Weile dran laufen. Da glühen die Drähte...

Es gibt einfache Rechner für Kabelquerschnitte im Internet...

https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/

1795863414075.png


Kaufen oder Mieten? (wenn kaufen, dann sollte erneuert werden). Wenn mieten sollte man sich von solchen Vermietern fernhalten... da wird das nicht die einzige Stelle sein wo gepfuscht wird.


EIn FI ist gut und schön, aber es gibt keine Nachrüstplicht...nur bei Erneuerung der Elektrik muss er verbaut werden.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ryzen 14900KS, BarBaer und stefan92x
Es geht um Mietwohnungen. Also wäre es ein Ausschlusskriterium bei einer Mietwohnung?
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Apocalypse und ILoveShooter132
thrawnx schrieb:
Und ich dachte immer ich wäre weird, weil ich bei potentiellen Wohnungen gucke welches Internet verfügbar ist ;)
Nö schau ich mir auch vorher an .. neben noch ein paar andere Dinge.
Aber so ein Blick in den Sicherungskasten gehört auch dazu.

Falls nen FI Fehlen sollte, kommt auch direkt die Nachfrage bzgl. Nachrüstung.
Hatte ich aber auch nur einmal das nachgerüstet werden müsste.
 
Ryzen 14900KS schrieb:
Also wäre es ein Ausschlusskriterium bei einer Mietwohnung?
Für mich ja.

Der Vermieter müsste eigentlich die ganze Installation erneuern und auf den aktuellen Stand bringen. Eine richtige gesetzliche Regelung gibt es dafür leider nicht.


Ryzen 14900KS schrieb:
also zweiadrig mit meist 0,75er Querschnitt. 16A-Sicherungsschalter sind vorhanden
Was so nicht zulässig ist. Damit verstößt er gegen die Betriebssicherheit und musste die Anlage auf den aktuellen Stand bringen.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Restart001, Ryzen 14900KS und BarBaer
Ich meine, ich habe mich mit den 0,75 mm Querschnitt geirrt, das ist doch 1,5. Damit wäre das laut dem Rechner von @Pete81 gerade noch i. O., aber das Ausschlusskriterium wäre der fehlende Schutzleiter und FI-Schalter?
 
1,5er war lange Standard bei 16A Absicherung.
Das wurde dann, soweit mir bekannt, später auf 12A/10A abgesenkt, da die Wohnungen immer größer und Leitungen immer länger geworden sind... Das wäre dann aber alleine kein Ausschlusskriterium mehr für mich...

Fehlender Schutzleiter ist heute auch in älteren Bauten noch verbreitet, gerade weil alleine der Austausch der Leitungen dann wieder Probleme bringen kann weil der Sicherungskasten ggf. zu klein ist und gar keine weiteren Sicherungen oder RCD´s fassen kann... und wenn ein Fachbetrieb das macht, MUSS er eigentlich darauf bestehen, das FI´s verbaut werden (bei größeren elektrischen Umbauten (Austausch der Kabel) muss die restliche Elektrik auf den aktuellen Sicherheitsstand mit umgerüstet werden)...

Bei 2 Adern ist dann vermutlich der Schutzleiteranschluss (PE) in der Steckdose auf N gebrückt.
Das war gängige Praxis.
Da nutzt dann ein FI auch nichts, da der FI -einfach ausgedrückt- den zur Steckdose gehenden Strom und den zurückkommenden vergleicht. Wenn jetzt Strom über den PE abfließen würde (bei einem Kurzschluss an einem Gerät) hast du einen Unterscheid und der FI löst aus...
Wenn der PE auf N gebrückt ist, hast du aber wieder eingehenden und ausgehenden Strom gleich und der FI löst nicht aus. FI würde also je nach Fehlerbild ggf. gar nicht reagieren... trotz einer im schlimmsten Fall unter Strom stehenden metallischen (oder im Bad Nassen) Oberfläche die man anfassen/berühren könnte.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: TPD-Andy, ghecko, Suchender007 und 3 andere
Nachdem du oben wir geschrieben hast, mit Kindern/ohne Kinder? Mit (kleinen) Kindern ggf mehr Wert auf FI Schalter und co legen als ohne.
 
Ryzen 14900KS schrieb:
Ich meine, ich habe mich mit den 0,75 mm Querschnitt geirrt, das ist doch 1,5. Damit wäre das laut dem Rechner von @Pete81 gerade noch i. O., aber das Ausschlusskriterium wäre der fehlende Schutzleiter und FI-Schalter?
JA! Ein möglicher Körperschluss des Netzteiles des PCs würde nicht mehr erkannt werden ohne Schutzerde nebst FI... Das ist Lebensgefählich und Unzulässig. Alles geregelt in der VDE 0100
Ergänzung ()

Pete81 schrieb:
Bei 2 Adern ist dann vermutlich der Schutzleiteranschluss (PE) in der Steckdose auf N gebrückt.
Das war gängige Praxis.
Und ist aus guten Gründen, seit Jahren, verboten! Das nennt sich Hamburger bzw. Schnelle Nullung.
Das klappt rein technisch nur wenn NICHTS passiert, bleibt aber Lebensgeefährlich bei Gehäuse/Körperschluss. In so eine Bude würde ich nicht einziehen und schon mal ger nichts anschließen dort.
Der ganze 2-Draht-Plunder muß raus und auf dem aktuellen Stand neu verlegt werden...
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Pudel17, ILoveShooter132, Ryzen 14900KS und 2 andere
Der FI ist das einzige Schutzorgan, das dich als Person schützt. Ja bei alten Installationen gab es den früher nicht und leider ist es auch keine Pflicht, den nachzurüsten. Aber ich würde mich einfach unwohl fühlen ohne.
Der Leitungsschutzschalter ist, wie der Name sagt der Schutz für die Leitung. Hier geht es um Überlastung und damit letztendlich auch im Brandschutz. Ob die Kaffee Maschine hinten dran hängt oder du deinen ordentlichen Schlag bekommst, ist dem Automat wumpe, solange das im Rahmen bleibt, damit die Leitung nicht überlastet wird.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: ILoveShooter132, Ryzen 14900KS, BarBaer und eine weitere Person
Ok, es scheint also die überwiegende Meinung zu sein, dass man, wenn man vor der Wahl steht und neu irgendwo einziehen möchte, eine solche Verkabelung ein Ausschlusskriterium darstellt. Das ist so auch mein Bauchgefühl, obwohl ich kein Fachmann in dem Bereich bin. Außerdem haben wir noch ein Induktionsfeld mit ca. 8KW Leistung, da kann ich auch nicht abschätzen, wie das mit einer "alten" Verkabelung wäre, selbst wenn ein Dreiphasen-Herdanschluss vorhanden ist.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: TPD-Andy
shadowrid0r schrieb:
Das ist Lebensgefählich und Unzulässig. Alles geregelt in der VDE 0100
Unzulässig ist es nur bei Neu- oder Umbauten, für bestehende Gebäude gilt hier Bestandsschutz.
Und automatisch lebensgefährlich ist es auch nicht. Die klassische Nullung sorgt ja dann eben dafür, dass der Leitungsschutzschalter bei Kontakt des Außenleiters mit einem Metallgehäuse auslöst.

Wohler wäre mir persönlich allerdings natürlich auch in einer Wohnung mit Elektroinstallation nach aktuellen Standards.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Thomrock, Suchender007, Ryzen 14900KS und eine weitere Person
Ryzen 14900KS schrieb:
Würdet ihr ein Problem oder sogar eine potentielle Gefahr sehen, mit solch einer Installation einen Rechner mit einer 4090 bzw. mit 600-800 Watt Gesamtbedarf zu betreiben?
Ich würde bei so einer veralteten Installation mit der sogenannten "klassischen Nullung" ein ganz anderes Problem/Gefahr sehen, die u.U. sogar tödlich ausgehen kann. Stichwort Nullunterbrechung bei klassischer Nullung.

Ja, es gibt keine Pflicht, dass so eine alte 2-Ader Installation erneuert werden muß. Solange diese nicht verändert wird, greift der Bestandsschutz. Aber alleine aus sicherheitstechnischen Aspekten ist dringend zu empfehlen, bei Besitzerwechsel die E-Installation zu erneuern und auf den neusten technischen Stand zu bringen. Dazu gehört natürlich FI und auch Überspannungsschutz. Dazu wird so eine veraltete Installation auch nicht den heutigen Anforderungen gerecht, wo es mehrere Verbraucher gibt, die schon für sich alleine einen eigenen Stromkreis mit eigener Sicherung fordern.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ryzen 14900KS
@Incanus Ist das so? Ich habe das so verstanden, dass dies nur der Fall ist, wenn der Strom dann auch abfließen kann. Im Falle eines Kurzschlusses im PC-NT z. B., wenn das PC-Gehäuse aus Kunststoff ist, wie bei mir, würde der Strom ja im schlimmsten Fall dann erst (über mich) abfließen, wenn ich das Netzteilgehäuse berühre.
 
Entweder ist etwas aus Kunststoff, dann kannst Du es berühren ohne einen Schlag zu bekommen oder aus Metall und durch die klassische Nullung mit dem Neutralleiter verbunden, dann löst ohne Berührung schon der Leitungsschutzschalter aus. Daher müssen ja alle Metallteile mit dem PE verbunden sein.
 
Als Elektroniker ziehe ich nirgends ein ohne vernünftige Elektroinstallation inkl. RCD im gesamten Netz.

Eine gescheite Installation , das Vorhandensein von einem RCD verhütet Brände und schützt Leben.

Gänzlich ohne Schutzleiter?
Nie im leben!
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Apocalypse