Alter_Bastler
Cadet 1st Year
- Registriert
- Juni 2009
- Beiträge
- 9
Hallo Computerbaser!
So wie es im Forum aussieht gibts hier einige echte Auskenner. Vielleicht habe ich endlich jemanden gefunden, der mir helfen kann. (Vor allem auf Spoulpain zaehle ich
)
Also:
Ich habe in meinem Wohnhaus ein 12V Stromnetz verlegt. Es gibt 18 Verbraucher, deren Steckernetzteile mit 1,2A bedruckt sind.
Das Kabel (2x2,5qmm Lautsprecherkabel) liegt schon in den Kabelkanaelen, die Verbraucher warten auch, jetzt brauche ich nurnoch eine zentrale Energieversorgung. Da normale AC/DC Wandler mit 30A so teuer sind, kam mir die Idee doch einfach PC-Netzteile dafuer zu verwenden. Daraus ergeben sich nun 3 Fragen, die mir noch niemand beantworten konnte und die auch bei Google zu keinen klarem Ergebnis fuehren:
1. Ich wuerde das Netz gern ausfallsicherer machen. Deswegen kam mir die Idee 2 Netzteile an unterschiedlichen Stellen (die nicht an der gleichen Sicherung haengen) einspeisen zu lassen.
Somit sind dann die beiden NTs auch miteinander verbunden und falls eines eine etwas hoehere Spannung liefert als 12,00V, koennte das 2. NT ja sozusagen Verbraucher werden. Sind die dagegen gesichert, dass eine hoehere Spannung von aussen reinkommen koennte?
Ich habe etwas von "UVP (Under Voltage Protection) Unterspannungsschutz" gelesen, wuerde das diesen Effekt abfedern? Und was ist mit den vielen NTs die kein UVP haben?
Bei Betrieb 2er verbundener NTs ergeben sich 3 moegliche Szenarien:
- Beide NTs liefern ziemlich genau 12V
- Das zweite NT ist im Standby, weil vielleicht die Ueberbrueckung der "Poweron"-Leitung weg ist
- Das 2. NT ist vom Netz getrennt
Bei jeder Moeglichkeit liegen noch die 12V des anderen NTs an der 12V-Schiene an und sollten nicht dazu fuehren dass das ausgeschaltete NT mir um die Ohren fliegt.
2. Wenn es 2 getrennte 12V Schienen im NT gibt, darf ich diese dann zusammenschliessen? Sinn der Sache ist, dass nur ein Kabel habe ueber das ich maximal 30A bereitstellen will, und meist trennen die NTs das auf 2x18A oder sowas auf. Zerstoere ich damit das NT?
3.: Ein Problem, ueber das ich nun schon Einiges gelesen habe. 12V-Schiene ist theoretisch bis 100% belastet, aber 5V und 3,3V bei 0%. Halten moderne NTs das durch? Oder soll ich bei den anderen Spannungen einen Widerstand einloeten, damit da wenigstens z.B. 0,5A fliessen?
Wenn ich mal schnell durchrechne, ist die zu erwartende normale Dauerlast in der ersten Ausbaustufe nur bei 9A, also nur 4,5A pro NT. Jedoch moechte ich das System fuer 30A auslegen.
So, das wars schon
Achso, falls das wichtig ist:
Verbraucher sind Switche und APs.
Netzteil wird wahrscheinlich das be quiet Pure Power 300W sein
So wie es im Forum aussieht gibts hier einige echte Auskenner. Vielleicht habe ich endlich jemanden gefunden, der mir helfen kann. (Vor allem auf Spoulpain zaehle ich
Also:
Ich habe in meinem Wohnhaus ein 12V Stromnetz verlegt. Es gibt 18 Verbraucher, deren Steckernetzteile mit 1,2A bedruckt sind.
Das Kabel (2x2,5qmm Lautsprecherkabel) liegt schon in den Kabelkanaelen, die Verbraucher warten auch, jetzt brauche ich nurnoch eine zentrale Energieversorgung. Da normale AC/DC Wandler mit 30A so teuer sind, kam mir die Idee doch einfach PC-Netzteile dafuer zu verwenden. Daraus ergeben sich nun 3 Fragen, die mir noch niemand beantworten konnte und die auch bei Google zu keinen klarem Ergebnis fuehren:
1. Ich wuerde das Netz gern ausfallsicherer machen. Deswegen kam mir die Idee 2 Netzteile an unterschiedlichen Stellen (die nicht an der gleichen Sicherung haengen) einspeisen zu lassen.
Somit sind dann die beiden NTs auch miteinander verbunden und falls eines eine etwas hoehere Spannung liefert als 12,00V, koennte das 2. NT ja sozusagen Verbraucher werden. Sind die dagegen gesichert, dass eine hoehere Spannung von aussen reinkommen koennte?
Ich habe etwas von "UVP (Under Voltage Protection) Unterspannungsschutz" gelesen, wuerde das diesen Effekt abfedern? Und was ist mit den vielen NTs die kein UVP haben?
Bei Betrieb 2er verbundener NTs ergeben sich 3 moegliche Szenarien:
- Beide NTs liefern ziemlich genau 12V
- Das zweite NT ist im Standby, weil vielleicht die Ueberbrueckung der "Poweron"-Leitung weg ist
- Das 2. NT ist vom Netz getrennt
Bei jeder Moeglichkeit liegen noch die 12V des anderen NTs an der 12V-Schiene an und sollten nicht dazu fuehren dass das ausgeschaltete NT mir um die Ohren fliegt.
2. Wenn es 2 getrennte 12V Schienen im NT gibt, darf ich diese dann zusammenschliessen? Sinn der Sache ist, dass nur ein Kabel habe ueber das ich maximal 30A bereitstellen will, und meist trennen die NTs das auf 2x18A oder sowas auf. Zerstoere ich damit das NT?
3.: Ein Problem, ueber das ich nun schon Einiges gelesen habe. 12V-Schiene ist theoretisch bis 100% belastet, aber 5V und 3,3V bei 0%. Halten moderne NTs das durch? Oder soll ich bei den anderen Spannungen einen Widerstand einloeten, damit da wenigstens z.B. 0,5A fliessen?
Wenn ich mal schnell durchrechne, ist die zu erwartende normale Dauerlast in der ersten Ausbaustufe nur bei 9A, also nur 4,5A pro NT. Jedoch moechte ich das System fuer 30A auslegen.
So, das wars schon
Achso, falls das wichtig ist:
Verbraucher sind Switche und APs.
Netzteil wird wahrscheinlich das be quiet Pure Power 300W sein