Retro PC Build löst Sicherung aus

Kenmeri schrieb:
Laut dem Sticker im Sicherungskasten wurde die Anlage 2014 geprüft und in Betrieb genommen.?
Wenn die Anlage 2014 in Betrieb genommen wurde, dann wäre sie aber nicht vorschriftmäßig, wenn nur das Bad einen FI hätte. Denn FI ist seit 2009 für alle neu installierten Steckdosen Vorschrift.
Ich denke eher, das 2014 die Anlage überprüft wurde (E-Check). Eine Verpflichtung zur Nachrüstung älterer E-Anlagen mit FIs gibt es nicht. Zudem wäre das bei richtig alten Anlagen mit 2-Ader System auch gar nicht möglich.

Wenns dir die Sicherung mit dem Retro-PC direkt raushaut, ist das Netzteil ein ziemlich heißer Kandidat.
Was für ne Sicherung ist das denn, welche immer fliegt ? B16A oder gar C16A ? Letztere wäre um einiges träger im Einschaltmoment als ein B16A Automat.
 
Hab mir den Sicherungsautomaten mal genauer angesehen, die Liste in der Tür, ich nenn die jetzt mal Klemmliste, stimmt nicht. Das ist keine 16A Sicherung, sondern nur eine 10A, B. Ist das nicht etwas mager, auch wenns nur für eine 2 Raum Wohnung ist? Komplett, das Licht hängt da ja auch mit dran.
Die Sicherung ist auch schon älter, gibt es nicht mehr neu.
 
DerFakeAccount schrieb:
Reihe schalten, wenn man sich an die 16A hält passiert da nichts

Keine normale Steckdose (in die die Leiste eingesteckt wird) ist für dauerhaft 16 A ausgelegt.
In der Regel nur für knapp 1 Stunde.

Nennstrom ja aber nicht dauerhaft.

Wenn die Anlage 2014 in Betrieb genommen wurde, dann wäre sie aber nicht vorschriftmäßig, wenn nur das Bad einen FI hätte. Denn FI ist seit 2009 für alle neu installierten Steckdosen Vorschrift

Zudem gibt es keine "Vorschrift". Die VDE ist nicht rechtlich bindend. Selbst wenn es eine neu Anlage wäre, kommt es auf den Planungsstand an, der kann auch von davor sein.
Und "für" alle installierten Steckdosen ist auch falsch, in der Pauschalität.

10A, B. Ist das nicht etwas mager, auch wenns nur für eine 2 Raum Wohnung ist?

Das hat damit nichts zu tun. Das wird geplant und berechnet. Ob alt oder nicht spielt keine Rolle sofern die funktioniert.
Ob das sinnvoll ist das da eine ganze Wohnung dran hängt, kann man os nicht sagen. Machen darfst du da jedenfalls ncihts, da es nciht deine Instlalation ist denke ich mal.
Kannst ja ml Foto von dem Kasten machen.
Eventell einen Einschaltstrombegrenzer für die Steckdose kaufen..
 
Löschknecht schrieb:
Zudem gibt es keine "Vorschrift". Die VDE ist nicht rechtlich bindend.
Die VDE selbst nicht. Aber die gesetzliche Grundlage für das Errichten und Betreiben von elektrischen Anlagen ist im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verankert. Und dort wird eindeutig Bezug auf die Bestimmungen des VDE genommen, womit die DIN-VDE Bestimmungen im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik einen allgemein rechtsverbindlichen Status erhalten.

Es kann und darf auch von den VDE Regeln abgewichen werden, sofern für gleichwertige Sicherheit gesorgt wird. Ein fahrlässiges (schuldhaftes) Handeln müßte einer Elektrofachkraft im Fall des Falles erst nachgewiesen werden. Dementsprechend wird davon ausgegangen, das eine Elektrofachkraft, wenn sie von den allgemein anerkanten Regeln der Technik abweicht, nicht richtig gehandelt hat. Dementsprechend muß die Fachkraft beweisen, das sie, und wie sie im Ernstfall auf andere Art und Weise für gleichwertige Sicherheit gesorgt hat.

Kenmeri schrieb:
Das ist keine 16A Sicherung, sondern nur eine 10A, B. Ist das nicht etwas mager, auch wenns nur für eine 2 Raum Wohnung ist? Komplett, das Licht hängt da ja auch mit dran.
Nur eine 10A Sicherung wäre in der Tat etwas wenig. Das eine 10A Sicherung verbaut wurde, kann Gründe haben, die nur vor Ort ersichtlich sind. Wenn z.B. der Schleifenwiderstand für eine B16A Sicherung zu hoch ist, oder auch, wie manchmal noch in Altbauten in den ostdeutschen Bundesländern vorhanden, keine Kupferleitungen, sondern Alu Leitungen vorhanden ist.

Ein Bild von der Sicherungsverteilung wäre in der Tat mal interessant.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Skysurfa
Wenn z.B. der Schleifenwiderstand für eine B16A Sicherung zu hoch ist, oder auch, wie manchmal noch in Altbauten in den ostdeutschen Bundesländern vorhanden,

Ohne die Netzform zu kennen sportliche Aussage. Zudem ist eher die Abschaltzeit und Netzinnenimpedanz interessant. Aber wenn eine Plakette drauf ist, wird das schon irgendwo passen.

Ggf. könnten Alu Leiter verbaut worden sein mit dem minimal Querschnitt.

Oder einfach eine 16A verbauen das geht schon, macht jeder Elektriker gerne für kelines Geld
 
Zuletzt bearbeitet:
So, nach einigen Tagen mal ein Update. Hatte leider nicht so viel Zeit, um mich drum zu kümmern, wie ich gern wöllte.
Ich bin immer noch der Meinung das es am Board liegt.
Warum bin ich der Meinung?
Habe mit HWinfo mal Spannungen auslesen lassen (mit dem Seasonic), vorrausgesetzt es hat die richtig ausgelesen hat, hat das Board Spannungsprobleme.
Habe das Seasonic in meinen aktuellen Gaming PC verfrachtet und Spannungen auslesen lassen, da ist alles im Grünen Bereich. Habe da aber jetzt nicht weitergetestet, wie es sich beim Einschalten mit der Sicherung verhält.

Danach das Fractal Design Ion in den Retro PC verfrachtet, damit startet er nicht (richtig). Kommt nur zum Post Screen mit dem Pentium 4 Logo, der Post Screen der Nvidia Grafikkarte kommt gar nicht. Und dann tut sich nichts mehr, Board gibt auch keine Akustische Fehlermeldung. Strom scheint alles zu bekommen. Anscheind ist das Fractal Design Ion nicht abwärtskompatibel.

Alles wieder zurück gebaut und es läuft so wie vorher.

Ein Test mit dem Seasonic und einem Gigabyte P35 DS3 hat erst mal die Spannungswerte, aktueller Gaming PC plus Seasonic bestätigt.

Schlussendlich, wird es jetzt ein "Neubau". War auch nicht mit der Leistung zufrieden, gab Abstürze. NFS Underground 2 und Serious Sam 2 laufen auf mittleren Einstellungen nicht zufriedenstellend.
Far Cry läuft auch nicht so gut, wie erhofft.
Liegt vielleicht auch an der Auflösung 1280x1024.
War der Hoffnung das ein Pentium 4 640 und eine Nvidia 7950GT, das recht gut stemmen könnten.

Auch sind die MSI OEM Boards wohl bremsen. Hatte einen Thread hier auf CB gefunden, da hat der Besitzer festgestellt das sein MSI OEM Board ebenfalls aus nem Medion PC, eine Performencebremse ist.
Ich hätte noch gern ein paar Benchmarks und Tests gemacht, aber unter diesen Bedingungen .....machts nicht wirklich Sinn.
Hatte zwischenzeitlich auf von Topblow 92mm Kühler auf Coolermaster Hyper TX3 umgerüstet, habe da zum ersten mal gesehen das zwei Caps nahe der CPU leicht nen gewölpten Deckel haben.
3300uf, 6,3V von Nichicon. Wöllte die des Bastelwillens mal ersetzten, nur welche?
Hab bei Nichicon nach gesehen die haben da 4 Sorten mit 3300uf und 6,3V
Sind Caps mit 3300uf, 6,3V low ESR okay für das Board?


Mal sehen wie alles beim "Neubau" läuft, das werden die nächsten Tage zeigen.
Gigabyte P35 DS3
2-4GB DDR2 800Mhz
Intel Pentium E5200, soll auf OC 3,2Ghz
Grafikkarte mal sehen wie sich die Nvidia 7950GT dann schlägt, eine ATI Radeon X1950pro habe ich auch noch.
Mal sehen wie alles dann läuft, evtl Upgrade auf Nvidia 8800er oder 9000Serie.....
 

Anhänge

  • Greenshot_2025-06-04_22-39-26.png
    Greenshot_2025-06-04_22-39-26.png
    1 MB · Aufrufe: 51

Ähnliche Themen

Zurück
Oben