Wie bitte?
Was hängt den da noch alles dran? Schon mal daran gedacht das eine normale 16A Sicherung nur 3600 Watt stand hält? Eine 10A Sicherung hält 2300 Watt stand. Wobei der Einschaltstrom bei einem B-Automaten auch geringer sein kann. (Sicherungen haben versch. Charakteristika und halten versch. Einschaltströmen stand, deshalb die Unterscheidung in B, C oder K Automaten).
Also alle Stecker raus und nacheinander zusammenstecken. Bzw. probier doch mal zunächst nur den PC aus und lass hier den Kippschalter vom Netzteil bereits aus EIN stehen.
Mfg sola ratione
Diablo87 schrieb:also am Stromkreis an sich dürfte es nicht liegen, wenn ich meine 2000W Stromheizung anschalte, funktioniert ja auch alles ohne das sich die Sicherung verabschiedet (auch an der gleichen Steckdose)
Was hängt den da noch alles dran? Schon mal daran gedacht das eine normale 16A Sicherung nur 3600 Watt stand hält? Eine 10A Sicherung hält 2300 Watt stand. Wobei der Einschaltstrom bei einem B-Automaten auch geringer sein kann. (Sicherungen haben versch. Charakteristika und halten versch. Einschaltströmen stand, deshalb die Unterscheidung in B, C oder K Automaten).
Also alle Stecker raus und nacheinander zusammenstecken. Bzw. probier doch mal zunächst nur den PC aus und lass hier den Kippschalter vom Netzteil bereits aus EIN stehen.