Hallo!
Spricht irgendwas wirklich dagegen, 2 Verteilerleisten an meine APC Smart-UPS zu hängen (natürlich parallel - also eine je Ausgangsgruppe), solange der kombinierte Verbrauch der Geräte die Leistung nicht überschreitet?
Die Leiste(n) sind bei mir nur für niedrig-Verbraucher mit Netzteilen (Raspberry Pi, Kabelmodem, Switch, Router, externe Festplatte, etc.), die Leistung sollte also nicht das Problem sein; vor allem da die USV (SMT750I) nur zu etwa 30% ausgelastet ist.
Meine USV hat 2 getrennte Ausgangsgruppen zu je 4 Kaltgerätebuchsen. Laut dem Handbuch der APC Verteilerleiste, darf man pro Ausgangsgruppe immer EINE anhängen (wären bei mir also 2), außer eine USV hat keine „surge protecion only“ Ausgänge (was meine nicht hat.. also doch nur 1?).
Den Grund dafür verstehe ich aber irgendwie nicht ganz… vielleicht könnt ihr mir da helfen?
(Beim hintereinander stecken – was ich ja NICHT mache – liest man teilweise Bedenken bezüglich der „Schleifenimpedanz“?)
Muss ich mir beim Anschließen einer zweiten (parallelen) Verteilerleiste nun Sorgen machen oder nicht? (natürlich unter der Bedingung, dass nur 1 je Ausgangsgruppe verwendet wird und die angegebene Leistung der USV nicht überschritten wird!)
Dank & Lg
Spricht irgendwas wirklich dagegen, 2 Verteilerleisten an meine APC Smart-UPS zu hängen (natürlich parallel - also eine je Ausgangsgruppe), solange der kombinierte Verbrauch der Geräte die Leistung nicht überschreitet?
Die Leiste(n) sind bei mir nur für niedrig-Verbraucher mit Netzteilen (Raspberry Pi, Kabelmodem, Switch, Router, externe Festplatte, etc.), die Leistung sollte also nicht das Problem sein; vor allem da die USV (SMT750I) nur zu etwa 30% ausgelastet ist.
Meine USV hat 2 getrennte Ausgangsgruppen zu je 4 Kaltgerätebuchsen. Laut dem Handbuch der APC Verteilerleiste, darf man pro Ausgangsgruppe immer EINE anhängen (wären bei mir also 2), außer eine USV hat keine „surge protecion only“ Ausgänge (was meine nicht hat.. also doch nur 1?).
Den Grund dafür verstehe ich aber irgendwie nicht ganz… vielleicht könnt ihr mir da helfen?
(Beim hintereinander stecken – was ich ja NICHT mache – liest man teilweise Bedenken bezüglich der „Schleifenimpedanz“?)
Muss ich mir beim Anschließen einer zweiten (parallelen) Verteilerleiste nun Sorgen machen oder nicht? (natürlich unter der Bedingung, dass nur 1 je Ausgangsgruppe verwendet wird und die angegebene Leistung der USV nicht überschritten wird!)
Dank & Lg