Durchfluss bei 2 Radiatoren 50l/h mit D5 lv3 normal? / Frage Aquaero 5 Lüftertemps.

ich hatte mich einfach hier dran gehalten, auch wenn da steht 4,2v ich hatte mich da wohl verlesen :D

Hannes1337 schrieb:
Kanal 1: 60°C (4,20V)
kanal 2: 60°C (4,20V)
kanal 3: 66°C (4,20V)
Kanal 4: 66°C (4,20V)


und was die cpu temps angeht, da hab ich keine ahnung, hab nie nen sandy gehabt
hab nur den nicht vergleichbaren sandy-e :D
aber mir war so das es beim hk3 nen unterschied macht bei den sandy's wie man den ausrichtet, also vertikal oder horizontal
vlt liegts dadran, oder die heizen bei der spannung wirklich so viel oder schlechter kontakt wegen zuviel/zuwenig wlp oder konvexer kühlerboden passt nicht gut zum heatspread der cpu oder nicht stark genug angezogen die halterung

das mitm cpu und kühlerschleifen würde ich übrigens lassen, weil der heatkiller ist vom noden ja absichtlich konvex geformt, um die verformung beim richtigen anziehen der befestigung auszugleichen ;)
 
Schade, dass bei Intel keine specs bezüglich Spannung etc. stehen ;/
 
Vcore max 1,36 in win on load.
 
Hannes1337 schrieb:
Hallo,

folgender Kreislauf

Laing D5 Stufe 3 --> Temperatursensor --> XSPC RX480 Radiator --> Durchflusssensor 169 Imp. --> Aquagrafx GTX580 --> Phobya G-Changer 480 Radiator --> Heatkiller 3.0 1155 --> 250ml AGB ---> Laing D5 --> usw.

Schlauch: ca. 3m 16/10
90° Winkel: 3 Stück
45° Winkel: 4 Stück
Partikelfilter o.Ä. ist nicht vorhanden.

Gestern habe ich den ganzen Rotz dann in Betrieb genommen und musste feststellen, dass ich nur knappe 53 Liter / Std. habe. Die Pumpe möchte ich gerne auf Stufe 3 belassen, weil sie ab 4 hörbar wird.

(btw: Durchfluss Stufe 5 beträgt 130l/h, aber ich hör sie halt.)

Temperaturen (alles auf Stufe 3 gemessen, da Stufe 4/5 nicht infrage kommt)

Zimmertamperatur: 26,9°C
Wassertemperatur Idle: 27,74°C

i7-2600K 4500 1,36V load @ Prime95: 65°C
GTX580 950/2300 1125mV @ Furmark: 45°C

Wassertemperatur (Prime/Furmark 30 Minuten) 29,3°C

Kann ich die Pumpe auf Stufe 3 laufen lassen?
________________

Was bedeuten die Temperaturen der Lüfterelektronik im/am Aquaero 5? Ist das der Wert der 4 Anschlussports der Steuerung?

Ich bedanke mich für die super antworten!!

Ty.


Also ich hab ähnliche Temperaturen mit einer Laing, die CPU (4,5Ghz @ 1,25V), GPU 580 GTX (900 Mhz @ 1,1V).
Dabei wird die CPU ca. 60°C warum, die GPU ca. 45°C, der Durchfluss liegt bei 100L/h.
Die Wassertemp. liegt dabei bei 35°C.!

Du kannst zufrieden sein!
 
Zurück
Oben