Natürlich bekommt er am Schutzleiter der Steckdose genauso eine geballert, wenn er deutlich höher als Erdpotenzial aufgeladen ist.
Das kann nur verhindert werden, wenn man den Potenzialausgleich hochohmig ableitet, so wie es ESD-Schutzausrüstung macht.
Erdungsmatte is hald auch der falsche Suchbegriff. Mich wundert es da nicht dass Esoterik Kram rauskommt.
Die Matte soll ja keine Erdung sein. Sie soll die elektrostatische Ladung hochohimig, also langsam ableiten. Sowas heißt dann ESD (Handling) Matte mit Erdungsstecker.
"Erdungsmatte" ist hald ein sehr vereinfachter Sammelbegriff
Ändert nichts daran daß bei "Erdungsmatte" ohne dem Zusatz "ESD" auf Amazon zuerst Esoterik-Artikel (die ersten 10 Artikel) angezeigt werden. >> Falscher Suchbegriff.
Verwendet man "ESD+Erdungsmatte" kommen direkt 70% Treffer die richtig sind. (>> Richtiger Suchbegriff)
Insbesondere USB scheint da generell eher anfaellig zu sein fuer solche Phaenomene.
Das erinnert mich daran, das wir mal im Buero ein "Phaenomen" hatten. Wenn ein Arbeitskollege sich hinsesetzt hat, sind beim Kollegen der direkt neben im gesessen hat alle USB Geraete kurz weg gewesen.
War tatsaechlich zu 80% reproduzierbar.
Es hat sich dann herausgestellt, dass es am Stuehl des ausloesenden Kollegen gelegen hat. Nach einem Austausch des Stuhls war das Problem weg.
Und tatsaechlich sind Stuehle mit Gasfeder bekannt dafuer, das sie einen "Mini-EMP" ausloesen koennen. https://www.emcesd.com/pdf/eos93.pdf
Es ist gut moeglich, dass die bei der Entladung entstehende Stoerspitze bei dir den selben Effekt ausloest.
Eigendlich sollte vernuenftige Schirmung solche Probleme aber verhindern.
Hast du ein Gehaeuse mit Sichtfenster? Ein Gehaeuse ohne Fenster schirmt besser ab.
Auch mal alle USB Kabel anschauen. Kein Witz: Einen losen Knoten an einem oder beidem Ende der Kabel zu machen, kann schon helfen. Oder gleich in die vollen gehen und solche Aufklapp-Ferritkerne um die Kabel machen: https://www.amazon.de/Innfeeltech-F...chunterdrücker-Innendurchmesser/dp/B0D3ZZBL8B
Und in Neubauten Aluverbundrohre. Ich wohne in nem Bau von ~1970 und habe 3 Adrige Stegleitung und der PA im Keller ist auch top, inklusive Erdband. Klassisch Null ist mir tatsächlich immer weniger übern weg gelaufen.
Außerdem schließt sich PA und klassisch Null nicht aus. Die Rohre können im Keller vernünftig geerdet sein und in den Wohnungen liegt noch 2 Ader.