ich habe eine Frage bezüglich der Regelung von Heiz-Kühldecken.
Wenn der Volumenstrom für den Kühlfall doppelt so hoch ist wie der Volumenstrom für den Heizfall, was hat das für Auswirkungen auf die Regelbarkeit dieser Heiz-Kühldecke?
Ich habe es mir so erklärt, dass die halb so großen Durchflüsse dazu führen, dass die Pumpe mehr Druck aufbaut, damit der Druck auch am Regelventil höher wird aber gleichzeitig die Druckverluste im Netz sinken. Dies führt zu einer geringeren Ventilautorität, was zu schlechter Regelbarkeit führt, vorrausgesetzt das Ventil wurde für den Kühlfall (also für den höheren Volumenstrom) ausgelegt.
Sehe ich das so richtig?
ich habe eine Frage bezüglich der Regelung von Heiz-Kühldecken.
Wenn der Volumenstrom für den Kühlfall doppelt so hoch ist wie der Volumenstrom für den Heizfall, was hat das für Auswirkungen auf die Regelbarkeit dieser Heiz-Kühldecke?
Ich habe es mir so erklärt, dass die halb so großen Durchflüsse dazu führen, dass die Pumpe mehr Druck aufbaut, damit der Druck auch am Regelventil höher wird aber gleichzeitig die Druckverluste im Netz sinken. Dies führt zu einer geringeren Ventilautorität, was zu schlechter Regelbarkeit führt, vorrausgesetzt das Ventil wurde für den Kühlfall (also für den höheren Volumenstrom) ausgelegt.