Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage an den einen oder anderen Elektriker 
Bei uns im Haus im Schaltschrank, sind ganz normale Sicherungen verbaut (Hager MB 116), heutzutage werden Hager MBS116 verbaut, und bei meinem Vater sind auch solche LS verbaut. Entweder lasse ich die vorhandenen LS stehen, oder ich ersetze sie durch die LS von Amazon...
Weiter im Spiel, und das ist der ehr kritische Punkt... Drüben im Haus existiert kein FI!
Es ist zwar schon 7 Jahre her, dass ich mal an einem Sicherungskasten war und das eine oder andere verkabelt habe, aber ich würde gerne vor die ganze Batterie ein oder zwei FI setzen.
Ein FI für das gesamte Haus, oder wenn ich zwei kaufe, würde ich einen FI für Keller und einen für Erdgeschoss + 1. OG verwenden. Ich habe dafür an einen Hager CDS440D gedacht.
Ich hatte bei Gulli im Forum schon mal das Vorhaben erwähnt, und ein Bekannter (gelernter Elektriker) sagte mir das die völlig ausreichen. Bei Gulli hingegen sagte man nur "reicht nicht!", aber bessere Alternativen zu meinem Vorhaben konnte man mir nicht liefern. Nun hoffe ich mal, dass ich hier ein paar Informationen bekomme.
Klar, so etwas sollte ein Elektriker machen, aber das was ich kann, mache ich gerne selbst, wo ich Fragen habe, frage ich lieber, und wo ich merke das geht gar nicht, lasse ich es auch. Also hoffe ich mal, dass mir hier ein wenig weiter geholfen werden kann
Als nächster Punkt stand bei mir noch etwas auf der Liste. Ich möchte gerne oben im 1. OG die drei Schlafzimmer neu verkabeln. Im Moment hängt das 1. OG + Dachboden auf einer Sicherung! Und das seit (grübel) 17 Jahren...
Es ist ein Kamin-Schacht komplett frei und den könnte man nehmen um die Kabel von oben nach unten zu lassen. Die Idee war erst, ein 5x 16mm² Kabel nach oben zu legen und oben eine Unterverteilung zu machen. Die neue Idee von einem Elektriker war "Du hast doch den freie Schacht, leg doch drei oder vier Kabel und schließe das unten im Keller mit in dem Schrank an!"
Auch gut.. Dann hab ich mich informiert im Forum ob ein Kabel 3x 1.5mm² ausreicht (pro Raum!) und da hieß es wieder "Nein!" und gut. Ich nehme auch gerne 3x 2.5mm² (pro Raum) und lege das nach oben. Auf dem Dachboden kommt dann eine Abzweigdose hin und dann wandern drei oder vier Kabel in die einzelnen Räume. Was mich allerdings stört ist, wenn man mir immer nur sagt "geht nicht!" und mir nicht sagen kann wie man es denn besser machen könnte
Ich hoffe hier kann mir mal einer ein kleines Bisschen auf die Sprünge helfen
Also kurze Zusammen Fassung... Ich will zwei FI drüben einbauen, vielleicht den einen oder anderen LS austauschen, drei oder vier Kabel vom Keller auf den Dachboden legen (ca. 10m pro Kabel) und von dort pro Raum eine Abzweigdose hin packen und verteilen.
Ein 3x 1.5mm² schafft (wenn ich mich nicht irre) 3680W, das Zimmer von meinem Bruder wird wohl die meisten Geräte haben (PC, Monitor, Fernseher, Receiver). In den anderen Räumen werden es eine Nachttischlampe und ein Wecker sein. Licht bekommt eine völlig eigene Sicherung für oben (war so mein Plan)!
Jetzt ist nur die Frage, ob mein Vorhaben so geht.. Oder ob man da etwas besser machen könnte. Und dann ist auch gleich die Frage, WAS man besser machen könnte. Außer die Information "hol einen Elektriker, der macht das!" der kostet mich dann auch erst mal wieder gutes Geld und muss öfters auftauchen, da nicht alles gleichzeitig gemacht wird.
Gruß, Domi
Bei uns im Haus im Schaltschrank, sind ganz normale Sicherungen verbaut (Hager MB 116), heutzutage werden Hager MBS116 verbaut, und bei meinem Vater sind auch solche LS verbaut. Entweder lasse ich die vorhandenen LS stehen, oder ich ersetze sie durch die LS von Amazon...
Weiter im Spiel, und das ist der ehr kritische Punkt... Drüben im Haus existiert kein FI!
Es ist zwar schon 7 Jahre her, dass ich mal an einem Sicherungskasten war und das eine oder andere verkabelt habe, aber ich würde gerne vor die ganze Batterie ein oder zwei FI setzen.
Ein FI für das gesamte Haus, oder wenn ich zwei kaufe, würde ich einen FI für Keller und einen für Erdgeschoss + 1. OG verwenden. Ich habe dafür an einen Hager CDS440D gedacht.
Ich hatte bei Gulli im Forum schon mal das Vorhaben erwähnt, und ein Bekannter (gelernter Elektriker) sagte mir das die völlig ausreichen. Bei Gulli hingegen sagte man nur "reicht nicht!", aber bessere Alternativen zu meinem Vorhaben konnte man mir nicht liefern. Nun hoffe ich mal, dass ich hier ein paar Informationen bekomme.
Klar, so etwas sollte ein Elektriker machen, aber das was ich kann, mache ich gerne selbst, wo ich Fragen habe, frage ich lieber, und wo ich merke das geht gar nicht, lasse ich es auch. Also hoffe ich mal, dass mir hier ein wenig weiter geholfen werden kann
Als nächster Punkt stand bei mir noch etwas auf der Liste. Ich möchte gerne oben im 1. OG die drei Schlafzimmer neu verkabeln. Im Moment hängt das 1. OG + Dachboden auf einer Sicherung! Und das seit (grübel) 17 Jahren...
Es ist ein Kamin-Schacht komplett frei und den könnte man nehmen um die Kabel von oben nach unten zu lassen. Die Idee war erst, ein 5x 16mm² Kabel nach oben zu legen und oben eine Unterverteilung zu machen. Die neue Idee von einem Elektriker war "Du hast doch den freie Schacht, leg doch drei oder vier Kabel und schließe das unten im Keller mit in dem Schrank an!"
Auch gut.. Dann hab ich mich informiert im Forum ob ein Kabel 3x 1.5mm² ausreicht (pro Raum!) und da hieß es wieder "Nein!" und gut. Ich nehme auch gerne 3x 2.5mm² (pro Raum) und lege das nach oben. Auf dem Dachboden kommt dann eine Abzweigdose hin und dann wandern drei oder vier Kabel in die einzelnen Räume. Was mich allerdings stört ist, wenn man mir immer nur sagt "geht nicht!" und mir nicht sagen kann wie man es denn besser machen könnte
Ich hoffe hier kann mir mal einer ein kleines Bisschen auf die Sprünge helfen
Ein 3x 1.5mm² schafft (wenn ich mich nicht irre) 3680W, das Zimmer von meinem Bruder wird wohl die meisten Geräte haben (PC, Monitor, Fernseher, Receiver). In den anderen Räumen werden es eine Nachttischlampe und ein Wecker sein. Licht bekommt eine völlig eigene Sicherung für oben (war so mein Plan)!
Jetzt ist nur die Frage, ob mein Vorhaben so geht.. Oder ob man da etwas besser machen könnte. Und dann ist auch gleich die Frage, WAS man besser machen könnte. Außer die Information "hol einen Elektriker, der macht das!" der kostet mich dann auch erst mal wieder gutes Geld und muss öfters auftauchen, da nicht alles gleichzeitig gemacht wird.
Gruß, Domi