Welcher Kabelquerschnitt bei 11A Dauerlast?

2,5 mm² reichen.
1,5 mm² sind nach VDE nicht zulässig (zu großer Spannungsfall (>3%) auf der Leitung).
 
Die zu erwartende Dauerlast ist eigentlich irrelevant, wichtiger ist: wie wird abgesichert? 16A, 20A oder gar 25A ?
(karakteristiken lasse ich ma laussen vor)
 
Abgesichert wird mit 13A, Fi mit B Charakterisitk und Sicherungsautomat.
 
Ein FI mit B-Charakteristik? ;) (Klar, RCCB. Dennoch...)

Nimm einen 16A LS mit B-Charakteristik (und dazu einen FI mit IΔN=30mA). 13A ist doch eher eine ziemliche Sondergröße, 16A kriegst Du sogar in jedem Baumarkt nachgeworfen (In Realität sind das fast sogar Pfennigartikel).

Wenn Du Pech hast, wirst Du sowieso auf einen C-Automaten umrüsten müssen, wenn die Einschaltspitze zu hoch ist.
 
Das is ja das geile an dem Land hier.. 13A ist hier im Haushalt so gut wie alles, 16A musst beim Conrad zu Apothekerpreisen kaufen....:freak:
 