Mahlzeit allerseits
Ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem mit meinem Server zuhause. Wie der Titel schon vermuten läßt, funktioniert das staggered spinup nicht. Momentan ist das noch kein Problem, da erst vier Platten verbaut sind, allerdings ist eine Aufrüstung in naher Zukunft angedacht. Damit mir beim Einschalten die Kiste nicht gleich wieder ausgeht, war von Anfang an ein staggered spinup angedacht.
Verbaut ist ein Supermicro H8SML-7F Board, dessen onboard LSI SAS Controller laut Supermicro Support (hatte die extra angeschrieben) staggered spinup mit den verbauten WD Red Platten unterstützten soll. Der WD Support war mit der gleichen Anfrage nicht sonderlich hilfreich, allerdings scheint auch von deren Seite nichts dagegen zu sprechen.
Übrig bleibt jetzt nur noch die im Gehäuse verbaute Backplane. Ich nehme mal an, der entsprechende Pin der Sata Stromverbindung ist auf Masse gelegt, was laut Wikipedia dafür sorgt, dass die Platten sofort nach dem Einschalten anfahren. Die Platten testweise direkt an den LSI zu hängen (also ohne Backplane) fällt aktuell wegen Platzmangel aus. Andersherum möchte ich nicht unbedingt den entsprechenden Pin auf der Backplane abkleben, ohne nicht ein bisschen Gewissheit zu haben, dass es auf diesem Weg klappen könnte.
Hat jemand in dem Bereich schonmal ähnliche Erfahrungen gesammelt? Theoretisch sollte es doch reichen, den entsprechenden Kontakt auf dem Sata Stromanschluß (Pin 11 glaube ich) zu isolieren, sehe ich das richtig? Damit liegt er nicht mehr auf Masse und die Platte sollte erst anfahren, wenn sie das Kommando vom Controller bekommt...
Danke schonmal für weiterführende Infos und Tipps.
PS: Bei dem Gehäuse handelt es sich um das Inter-Tech IPC 4U-4316L. Die Backplanes sind auch eher von der Variante günstig, es gibt keine Error LED und entsprechend auch keine GPIO Verbindung zum Controller.
Ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem mit meinem Server zuhause. Wie der Titel schon vermuten läßt, funktioniert das staggered spinup nicht. Momentan ist das noch kein Problem, da erst vier Platten verbaut sind, allerdings ist eine Aufrüstung in naher Zukunft angedacht. Damit mir beim Einschalten die Kiste nicht gleich wieder ausgeht, war von Anfang an ein staggered spinup angedacht.
Verbaut ist ein Supermicro H8SML-7F Board, dessen onboard LSI SAS Controller laut Supermicro Support (hatte die extra angeschrieben) staggered spinup mit den verbauten WD Red Platten unterstützten soll. Der WD Support war mit der gleichen Anfrage nicht sonderlich hilfreich, allerdings scheint auch von deren Seite nichts dagegen zu sprechen.
Übrig bleibt jetzt nur noch die im Gehäuse verbaute Backplane. Ich nehme mal an, der entsprechende Pin der Sata Stromverbindung ist auf Masse gelegt, was laut Wikipedia dafür sorgt, dass die Platten sofort nach dem Einschalten anfahren. Die Platten testweise direkt an den LSI zu hängen (also ohne Backplane) fällt aktuell wegen Platzmangel aus. Andersherum möchte ich nicht unbedingt den entsprechenden Pin auf der Backplane abkleben, ohne nicht ein bisschen Gewissheit zu haben, dass es auf diesem Weg klappen könnte.
Hat jemand in dem Bereich schonmal ähnliche Erfahrungen gesammelt? Theoretisch sollte es doch reichen, den entsprechenden Kontakt auf dem Sata Stromanschluß (Pin 11 glaube ich) zu isolieren, sehe ich das richtig? Damit liegt er nicht mehr auf Masse und die Platte sollte erst anfahren, wenn sie das Kommando vom Controller bekommt...
Danke schonmal für weiterführende Infos und Tipps.
PS: Bei dem Gehäuse handelt es sich um das Inter-Tech IPC 4U-4316L. Die Backplanes sind auch eher von der Variante günstig, es gibt keine Error LED und entsprechend auch keine GPIO Verbindung zum Controller.