Moin!
Zum ersten:
Achtung! KEINE Rechtsberatung!
existiert für beide Grundstückseigentümer ein
Grundstücksnutzungsvertrag
gemäß Anlage zu § 45a Telekommunikationsgesetz (TKG)?
Selbstverständlich wird dieser NICHT im Grundbuch als Grunddienstbarkeit eingetragen
Wenn nein, dann ist der Netzbetreiber verpflichtet, diese Vorrichtungen rückstandslos zu entfernen.
Zum zweiten:
Eine Integration dieses ApL mitsamt Nebenanlagen in ein WDVS Wärmedämmverbundsystem ist völlig unsinnig, da eine wunderschöne Kältebrücke entsteht.
Die Kosten einer Verlegung des ApL nach innen können übrigens steuerlich geltend gemacht werden bzw. gehören mit zu den förderfähigen Kosten für die Erstellung der Wärmedämmung.
Und zum dritten:
Die Antwort der DTAG mit einem vorgefertigten Textbaustein ist in meinen Augen völlig unsinnig und fahrlässig, denn:
ich sehe bin dem Bild einen Evza 59, das Erdkabel dürfte ein Metallmantelkabel sein, also Bleikabel, die Adern Papier-Luft isoliert.
Der oder die DTAG-Mitarbeiter sollten eigentlich in der Lage sein, die internen Datenmittel. und Datenbanken zu nutzen, um den vorhandenen Kabeltyp eindeutig zu identifizieren.
Im Laufe der Jahrzehnte bedingt durch den ständigen Temperaturwechsel ist der Bleimantel so morsch, geworden das er bei der kleinsten Bewegung bricht.
Feuchtigkeit dringt ein, das wars.
Und nicht nur an der Bruchstelle, diese Feuchtigkeit wandert mehrere Meter ins Kabel, Absuff, Totalschaden.
Und, dann einen schuldigen zu suchen und Kosten abzuwälzen, das sind die Netzbetreiber sehr kreativ.
Für beide Parteien:
Fachanwalt, der sich drum kümmert, als zahlender Kunde und Privatperson ist man mittlerweile ziemlich chancenlos.
GrussGruss