Ich möchte für einen Homelab Server eine Custom Loop bauen.
Hauptsächlich weil die CPU kurzfristig (32 Sekunden) über 450W beziehen darf, 205W Dauerleistung zulässt und (daher) alle verfügbaren Luftkühler sehr teuer sind (>100€) sofern sie denn leise sein sollen.

Grundsätzlich setze ich seit 2006 auf Custom Loops für meine PCs - bin aber bisher immer mit regelmässiger Wartung und dem gleichen Zusatz im Wasser (Innovatek ProtectIP) gefahren.

Hatte auch schon mal riesen Ärger weil sich der Schlauch nicht mit dem Mittel vertragen hat (EKWB EK-Loop PVC Schlauch).
Dieses mal wird EPDM Schlauch eingesetzt - lesson learned. :D

Dieses Mal möchte ich eine "Install and forget" Lösung.
Meine Fragen sind daher recht spezifisch und nach Erfahrungen suchend.


- Welchen Wasserzusatz würdet ihr verwenden? Ziel ist es für mehrere Jahre Wartungsfrei zu sein. Optik usw. ist egal
-- Folgefrage: Macht die Pumpe, Laing DDC (Alphacool 310) damit keinen Stress - auch nicht im 24/7 Betrieb?

Schläuche werden aus EPDM sein, Radiator und CPU Block aus Kupfer. Kein Aluminium im Kreislauf, Messing aber wegen den Fittings.
 
Zuletzt bearbeitet:
Nicht machen. Ganz einfach auf Luft setzen. Wasser braucht Wartung, die will man bei nem 24/7 System minimieren.
Ist wirklich so einfach.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: whats4, Arc Angeling, KempA und 13 andere
Gohst schrieb:
Dieses Mal möchte ich eine "Install and forget" Lösung.
Wirst du mit Wasser wohl nicht bekommen. Selbst die AIOs sind nicht ewig haltbar...
Luft ist da wohl der effektivere Weg.

Gohst schrieb:
alle verfügbaren Luftkühler sehr teuer sind (>100€)
Du bekommst schon recht günstige, sehr gute Lüftkühler, die auch vernünftig Wärme wegbringen können...
Für um die 50-75€ bekommst du auch größere Namen...

Außer es ist ggf. nen exotischer Sockel...
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: BarBaer
Ich würde am ehesten auf große EPDM Schläuche + AC DP Ultra und 2x D5 Pumpen setzen.
Das läuft bei mir sehr Wartungsfrei, meine Wasserqualität ist auch nach 3 Jahren 12h täglich Betrieb quasi unverändert.

Am Ende ist Wakü aber immer anfälliger als Luft, daher so richtig 100% sicher bist du nie mit Wakü.
Preislich kann ich mir auch nicht vorstellen das Wakü auch nur ansatzweise in einen Preisbereich kommen würden was ein simpler großer Towerkühler kostet... allein zwei gute Pumpen kosten ja schon mehr. :D

Wenn Lautstärke "egal" würde ich auf sehr schnell reagierende starke Lüfter setzen die richtig pumpen wenn da 400W durchknallen.
Wakü würde ich nur sehen wenn man es des "machen Willens" einfach umsetzen will, aber install and forget spricht da natürlich gegen.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Schinken42
Ich habe in meiner WaKü mit EPDM Schlauch dasselbe AC DP Ultra seit 7 Jahren und null Probleme. Wartung war bisher einmal im Jahr beim Radiator den Staub ausblasen und im Reservoir den Flüssigkeitspegel auftoppen.

Wichtig ist, dass du überall auf kompatible Metalle achtest, sonst passiert galvanische Korrosion. Linus hatte bei seinen Heimservern vor ein paar Jahren dass sich die Loop zerlegt hatte und ausgelaufen ist, irgendwo auf youtube gibt's ein paar Videos dazu...


Wenn du etwas für 'set and forget' willst, kauf den teuren Luftkühler. Der ist doch trotzdem deutlich günstiger als eine custom loop...
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: Gohst
Gohst schrieb:
Dieses Mal möchte ich eine "Install and forget" Lösung.
Gibts als Dauerlauf Lösung mit Consumer Hardware nicht. Das wird immer eine gewisse Basispflege erfordern. Consumer Zeug bei teurer Server Hardware ohnehin eine schlechte Idee.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: incurable und BarBaer
Gohst schrieb:
Grundsätzlich setze ich seit 2006 auf Custom Loops für meine PCs - bin aber bisher immer mit regelmässiger Wartung und dem gleichen Zusatz im Wasser (Innovatek ProtectIP) gefahren.
Und mit 20 Jahren Erfahrung bist du dennoch der Meinung, dass umfunktionierte Aquariumtechnik 24/7 jahrelang im PC fehlerfrei durchläuft?
Gohst schrieb:
alle verfügbaren Luftkühler sehr teuer sind (>100€) sofern sie denn leise sein sollen.
Die Frage ist eher ob das ein richtiger Server im Servergehäuse im Rack werden soll, also Föhnlüfter und kein Platz für normale Kühler. Oder was baust du da?
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: incurable, BarBaer, Tornhoof und eine weitere Person
1. Wasser ist für den set and forget schlecht
2. Custom ist noch schlechter, es sei denn du bist besser als die Hersteller
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: BarBaer
Es ist kein Produktiver Server.
Auch Lüfter gehen kaputt. Ich wiege relativ leisen Betrieb höher als 24/7 über Jahre.

Will aber in diese Richtung möglichst viel richtig machen.

Wenns nicht klappt dann kann ich immer noch einen 100€ Noctua Kühler kaufen.

Sockel ist LGA 3647 und das System hostet keine lebenswichtige Dienste.

Bissl Wasser auffüllen ist ok.

@ruthi91

ich hatte in 20 Jahren einfach nie mehr wie ~2.5 Jahre denselben PC - darum keine Langzeiterfahrung. Ausser dass ich vielleicht 5-6 Jahre immer dieselbe Pumpe mitgenomen habe ;)

Server werden überdies nicht selten wassergekühlt - aber in anderem Umfang.

Von Alphacool gibts ja auch AIOs für Server.
 
Gohst schrieb:
Server werden überdies nicht selten wassergekühlt - aber in anderem Umfang.
Nicht nur der Umfang ist anders sondern auch wie die Kreisläufe aufgebaut sind, welche Pumpen, Schläuche und Radiatoren zum Einsatz kommen und genau das ist der Unterschied.

Du kannst das Aufbauen wie einen normalen Custom Loop, Fire and Forget ist das aber nicht, die üblichen Wartungsthematiken fallen dort normal an.

Auf das was bei professioneller Serverkühlung mit Wasser gemacht wird, hast du als Otto Normal ohnehin keinen Zugriff.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Gefällt mir
Reaktionen: R4Z3R, BarBaer und Schinken42
Professionelle Serverwasserkühlung ist so aufwendig und teuer, dass man das vermeidet solange es geht. Das ist kein Vergleich. Und selbst wenn man viel Geld ausgegeben hat, dann hat das immer noch handfeste Nachteile.

Der limitierende Faktor ist auch nicht die Leistungsaufnahme der CPUs, weder Dauerlast noch Peak. Entscheidend ist die Leistung pro Fläche. 3647 ist groß genug. Luftkühler drauf, fertig. Das ist nicht lauter als eine Wasserkühlung. Luftkühlung brauchst du in dem System sowieso zusätzlich, es sei denn du willst dem Mainboard auch noch custom Wasserkühler und/oder deutlich größere passive Heatsinks verpassen, z.B. für die VRMs und ggf. den Chipsatz. Ebenso den weiteren Komponenten, die nicht ohne Kühlung auskommen.

Lüfter können auch kaputt gehen, ja. Sie können aber im Betrieb getauscht werden, kosten nicht viel und können ohne zusätzlichen Aufwand redundant ausgelegt werden.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: madmax2010, BarBaer und Schinken42
Gohst schrieb:
Sockel ist LGA 3647
Keine Ahnung ob du Square oder Narrow ILM hast...
Gehäuse oder Bauform anscheinend auch frei grüne Wiese...
Also bleibt dir realistisch nur der Dynatron B-11 oder B-14.
Wenn dir der Lüfter oder die Steuerung nicht gefällt, kannst du halt was anderes davorschrauben mit 80mm.

Gohst schrieb:
Wenns nicht klappt dann kann ich immer noch einen 100€ Noctua Kühler kaufen.
Ich habe bei geizhals, amazon und ebay geschaut. Es gibt keinen mehr. Alle ausverkauft/discontinued.
 
OK ich ändere die Fragestellung.

Aquacomputer Double Protect oder Alphacool TecProtect 2?
Hat jemand Erfahrungsberichte oder Vorbehalte?

Wenn ich den Server mal für eine Wartung runterfahren muss ist das OK, ich möchte das nur so selten wie nötig tun müssen.

Folgende Komponenten werden verwendet:

CPU: Bykski CPU-SR3647-X (Narrow ILM)
Radiator: Alphacool Nexxos ST30
Schlauch: Alphacool EPDM
Pumpe: Alphacool DDC310 + Aquacomputer Deckel (aus POM)
Ausgleichsbehälter: no name aus Acryl

Materialien: Kupfer (vernickelt), Kupfer, EPDM, Messing (Fittings), POM, Acryl und vermutlich Silikon (Dichtungen).

Für mich klingt das reeelativ stressfrei. Hatte mal von nem Kumpel eine Corsair AiO (H80i) die auch nach 5 Jahren noch problemlos lief. Was soll an so einem System gross anders sein was die Materialien angeht?

EDIT: Gehäuse steht noch nicht ganz fest, ist aber ein Desktop Tower und es wird genug Platz (und Airflow!) haben.
Die Auswahl an verfügbaren (guten) Luftkühler ist leider quasi null.

Eine Hoffnung wäre Noctua und dann ein LGA 3647 Mount Kit - das wäre laut ihrem Bestellsystem grundsätzlich möglich. Aber keine Hinweise auf Verfügbarkeit etc.

Darum tendiere ich (aus Not!) zur Custom Loop.
 
Ich seh da immer noch nen Widerspruch: Möglichst wartungsfrei, nicht allzu teuer und trotzdem bestehst du auf Wasser obwohl genau das deine am höchsten priorisierten Bedingungen nicht erfüllt. Dass man keine LuKüs kriegt ist Unsinn. Ich sitz hier grad auf Arbeit und unser Lager ist prall gefüllt, in anderen Shops siehts ähnlich aus.
Naja, war auch die letzte Anmerkung von mir.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: R4Z3R und BarBaer
Schau bei Kleinanzeigen. Da sind zwei Noctua NH-U12S DX-3647 drin.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: ruthi91
@Slapshot Danke für den Tipp, den NH-U12 und NH-U14S hätte ich für einen vernünftigen Kurs wohl bevorzugt. Lustigerweise hatte ich mich auf Ebay umgeschaut aber nicht auf Kleinanzeigen...

@Schinken42 Der Server steht in meinem Bastelkeller - Serverlautstärke ist keine Option das gibt nur Ärger xD
Also "Lager ist prall gefüllt" müsste sich auf die drei Modelle beziehen die Noctua führt - oder vergesse ich da was?
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Slapshot
Es existiert reichlich Auswahl an Luftkühlern für Sockel 3647 von Noctua, Dynatron / Inter-Tech und Supermicro. Das ist gar kein Problem. Erst wenn man niedrige Bauhöhe (1U) mit "leise" verbinden will, wird die Auswahl dünn, weil entsprechende Kühler dafür natürlich EOL sind und man dann nach sehr spezifischen SKUs suchen muss, die entweder noch ein Shop als New Old Stock führt, oder eben nur gebraucht zu bekommen sind.
 
Gohst schrieb:
Aquacomputer Double Protect oder Alphacool TecProtect 2?
Aquacomputer empfiehlt den jährlichen Austausch, Alphacool nicht, würde also vermutlich Alphacool nehmen. Am Ende des Tages aber vermutlich Jacke wie Hose.
 
ruthi91 schrieb:
umfunktionierte Aquariumtechnik
Aber bitte doch, von umfunktionierter Aquariumtechnik haben wir uns schon lange entfernt. Seit die D5 extrem beliebt ist, darf man gerne von umfunktionierter Heizungstechnik reden.
 
Einfach mal kurz paar zusätzliche Gedanken dazu wenn du das mit Wasser machen willst.

Bau eine Flow Überwachung ein die du auch mitbekommst, also nicht so ein drehendes analoges Rädchen im Keller. :D

Ich würde redundante Pumpen nehmen + Überwachung.
Wenn die Pumpe ausfällt wäre ich nicht 100% sicher wie die CPU sich verhält, durch die Größe vom ILM und dem großen Kupferblock oben drauf könnte ich mir vorstellen dass die bei maximaler Thermal Throttle trotzdem weiter läuft und dir Worst Case bei fast 100°C die Dichtungen weg kocht bis zum Wasseraustritt. Das bekommst du wenn das Ding im Keller steht eventuell auch erst Tage später mit.

Pumpen wäre ich eher bei D5, aber persönliche Meinung.

Klingt zwar bescheuert, aber ich würde das Setup über Kopf einbauen dass ein tropfender Kühler, Schlauch, Fitting what ever nicht aufs MB tropft. Jedenfalls das MB nicht liegend dass das Wasser sich auf dem MB sammelt.

Großen AGB verwenden um genug Puffer zu haben um die kurzen 400W abzufedern dass das Wasser recht konstant bei der gleichen Temp bleibt. Könnte mir vorstellen das dauerhafte abkühlen und warm werden der Haltbarkeit des Wassers eher schaden als verbessern. Aber wild guess um ehrlich zu sein.

Ein 240er Radi für 400W Peak? Also wenn Platz ist nimm eher die doppelte Größe, der Aufpreis dafür dürften gering sein.

Wenn dir das zu teuer oder zu viel ist... bin ich eher wieder bei Luftkühlung. ;)
 