Na ja, die Leitungen werden bei Drehstrom auf einen dreierblock auflaufen (sollten sie zumindest), somit hängt das Ganze dann doch wieder gefühlt an einer Sicherung, Du kannst aber vom Anschlußpunkt aus weiter auffächern, bis hin zu separaten Sicherungen für die einzelnen Server.
Ich persönlich würde zwei Drehstrom-Anschlüsse legen für je eine USV, von dort aus dann in eine Unterverteilung, dann zu den Servern. Da Du ja zwei Netzteile pro Server hast, brauchen die USVs auch nicht zwangsläufig zu synchronisieren. Selbst wenn Du keine USV nutzen willst, wirst Du zwei Drehstrom-Anschlüsse brauchen oder aber eine Unterverteilung, wenn Du zwei separat abgesicherte Stränge an die Server führen willst. Einfach so auf drei Steckdosen auffächern, macht man ebenso wenig wie eine getrennte Absicherung der Phasen einer Drehstrom- Versorgung.
Wenn Du eine vorgefertigte Lösung haben willst, schau Dich bei den PDUs um.
Ich persönlich würde zwei Drehstrom-Anschlüsse legen für je eine USV, von dort aus dann in eine Unterverteilung, dann zu den Servern. Da Du ja zwei Netzteile pro Server hast, brauchen die USVs auch nicht zwangsläufig zu synchronisieren. Selbst wenn Du keine USV nutzen willst, wirst Du zwei Drehstrom-Anschlüsse brauchen oder aber eine Unterverteilung, wenn Du zwei separat abgesicherte Stränge an die Server führen willst. Einfach so auf drei Steckdosen auffächern, macht man ebenso wenig wie eine getrennte Absicherung der Phasen einer Drehstrom- Versorgung.
Wenn Du eine vorgefertigte Lösung haben willst, schau Dich bei den PDUs um.