Hallo,
ich hoffe mal unter euch befindet sich ein KFZ-Mechaniker der mir ein bisschen helfen kann.
Wir haben hier ein Blockheizkraftwerk stehen, also ein VW 1.9 TDI der einen Generator antreibt.
Seit ein paar Tagen bringt der Motor aber fast keine Leistung mehr.
Sonst ist er gut mit 20kW gelaufen, dann nur noch mit 13-15.
Nach Austausch vom Luftfilter, welcher ziemlich fertig war, wieder 20kW.
Aber nur 1 Tag lang... dann ging es wieder bergab. Luftmassenmesser wurde auch schon gewechselt, kein Erfolg.
Fehlerspeicher sagt unter anderem, AGR, Ventil für Saugklappenverstellung, Kühllüfter.
So nur sind bei dem Motor eben fast alle sachen abgesteckt, bzw ausgebaut.
Die AGR und Saugklappe hängen NICHT am Strom, nur am Unterdruck. Kühllüfter ist ausgebaut... Also erklären sich die Fehler von selbst. Allerdings lief der Motor eine Sehr lange zeit gut! Ca. 1100 Stunden.
Mir kommt es so vor als würde der Motor in den Notlauf gehen, wenn man den Fehlerspeicher löscht fährt er kurz mit 20kW, danach geht er wieder auf 13 runter.
Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen? Irgendeine Idee? Kann man evtl den Notlauf irgendwie abstellen oder verhindern. Bei einem Kraftwerk macht er ja wenig Sinn und die Ganzen Teile aus den Fehlermeldungen sind ja sowieso abgeklemmt.
ich hoffe mal unter euch befindet sich ein KFZ-Mechaniker der mir ein bisschen helfen kann.
Wir haben hier ein Blockheizkraftwerk stehen, also ein VW 1.9 TDI der einen Generator antreibt.
Seit ein paar Tagen bringt der Motor aber fast keine Leistung mehr.
Sonst ist er gut mit 20kW gelaufen, dann nur noch mit 13-15.
Nach Austausch vom Luftfilter, welcher ziemlich fertig war, wieder 20kW.
Aber nur 1 Tag lang... dann ging es wieder bergab. Luftmassenmesser wurde auch schon gewechselt, kein Erfolg.
Fehlerspeicher sagt unter anderem, AGR, Ventil für Saugklappenverstellung, Kühllüfter.
So nur sind bei dem Motor eben fast alle sachen abgesteckt, bzw ausgebaut.
Die AGR und Saugklappe hängen NICHT am Strom, nur am Unterdruck. Kühllüfter ist ausgebaut... Also erklären sich die Fehler von selbst. Allerdings lief der Motor eine Sehr lange zeit gut! Ca. 1100 Stunden.
Mir kommt es so vor als würde der Motor in den Notlauf gehen, wenn man den Fehlerspeicher löscht fährt er kurz mit 20kW, danach geht er wieder auf 13 runter.
Könnt ihr mir vielleicht dabei helfen? Irgendeine Idee? Kann man evtl den Notlauf irgendwie abstellen oder verhindern. Bei einem Kraftwerk macht er ja wenig Sinn und die Ganzen Teile aus den Fehlermeldungen sind ja sowieso abgeklemmt.