Gerade in Gebieten aus den 1960er-1970er mit Gas- und Ölheizungen liegen oftmals noch Kabel des Typs NKBA mit Querschnitten zwischen 50mm2 und 95mm2 oftmals mit Alu-Leiter. Heute gebräuchlich sind 150mm2 oder 185mm2. Mindestens genauso problematisch sind Gebiete mit Niederspannungsfreileitungen, dort betragen die Querschnitte 70mm2 oder 95mm2, auch Alu. Zumindest in dem Netzgebiet, dass ich kenne.Skynet1982 schrieb:[...]Wo gibt es denn in NS Verteilernetzen dünne "Massekabel" ?
Die Gleichzeitigkeit bei WP ist recht hoch, an einem einzelnen Strang muss man mit 1 rechnen.
Beim Haushaltsstrom (ohne Wärmeanwendungen) sind die Gleichzeitigkeiten viel geringer...
Bei 100 WE kann man ohne Stromwärmeanwendungen mit 1,6 A (entspricht ca. 1 kW bei Drehstrom) rechnen, weil eben der E-Herd, der Fön, der Wasserkocher nicht so oft laufen.
Gedanke: Wie viele Wasserkocher laufen bei 100 Wohneinheiten gleichzeitig? Drei?
Das ergäbe dann für diesen Strang 2 kW x 100 x 0,03 = 6 kW auf diesen Strng durch Wasserkocher.
Bei der Wärmepumpe beträgt die Gleichzeitigkeit wie oben beschrieben 1, macht dann:
4 kW x 100 x 1 = 400 kW
Dazu kommen dann noch die E-Fahrzeuge, bei 100 Fzg. rechnet man mit einer Gleichzeitigkeit von 0,15:
11kW x 100 x 0,15 = 165 kW
Dies nur beispielhaft um die Größenordnung des Problems zu verstehen. Die Lasten pro WE werden sich in den Gas- und Ölheizungsgebieten ca. verfünffachen. Dafür sind die Netze nicht ausgelegt.
Netzausbau? Klar, nur mit was und wem? Bei uns geht in den nächsten 10 Jahren ein Drittel der Mannschaft in den Ruhestand und die Zahl der Studierenden in Elektrotechnik ist seit Jahren rückläufig...
link
Ergänzung ()
Das sag mal den Menschen, die verzweifelt nach beuahlbaren Wohnraum suchen.chaopanda schrieb:[...]Evtl. sollte man sich von dem Gedanken trennen, dass umweltschonendere bzw. umweltfreundlichere Fortbewegung oder Gebäudeheizung per se günstiger oder kostenneutral ist.[...]
Wir bräuchten dringend mehr Wohnungen, es leben immer mehr Menschen in diesem Land und der Staat marodiert durch Verbote und Auflagen den vorhandenen Bestand. Ist doch irre.
Eine schlecht gedämmte Wohnung ist immer noch besser als gar keine.