Hallo!
Ich hab das Problem das ich derzeit Messungen am LAN durchnehmen soll, jedoch versteh ich die Prüfprotokolle nicht wirklich.
Das Fluke schreibt zwar dazu "Pass" aber die Werte meinen Chef erklären können.
hier ein Beispiel:
[Next]
Paare Min. Reserve (dB) Status
1,2-3,6 12,1 Pass
1,2-4,5 22,6 Pass
1,2-7,8 16,4 Pass
3,6-4,5 9,0 Pass
Ich weiß was Next ist aber was ist "Min. Reserve" ?
Was bedeutet den überhaupt "Min. Abstd" ?
hier noch ein Beispiel:
Next @ Remote <-- Ist das Fext?
1,2-3,6 13,5 Pass
1,2-4,5 15,1 Pass
1,2-7,8 21,1 Pass
3,6-4,5 11,4 Pass
Hier ist auch wieder Min. Reserve.
Soll das heißen ich hab ja durch die TIA 568 Normung bestimmte werte die die Kabel für die Linkklasse erfüllen müssen.
So nun wäre der wert also z.b für CAT6 z.b 44,3 dB
44,3 dB + 13,5 dB = 57,8 dB somit 13,5 dB Reserve bis ich zu 44,3 dB komme?
Kann mir da wer helfen das zu verstehen?
mfg
dalini
Ich hab das Problem das ich derzeit Messungen am LAN durchnehmen soll, jedoch versteh ich die Prüfprotokolle nicht wirklich.
Das Fluke schreibt zwar dazu "Pass" aber die Werte meinen Chef erklären können.
hier ein Beispiel:
[Next]
Paare Min. Reserve (dB) Status
1,2-3,6 12,1 Pass
1,2-4,5 22,6 Pass
1,2-7,8 16,4 Pass
3,6-4,5 9,0 Pass
Ich weiß was Next ist aber was ist "Min. Reserve" ?
Was bedeutet den überhaupt "Min. Abstd" ?
hier noch ein Beispiel:
Next @ Remote <-- Ist das Fext?
1,2-3,6 13,5 Pass
1,2-4,5 15,1 Pass
1,2-7,8 21,1 Pass
3,6-4,5 11,4 Pass
Hier ist auch wieder Min. Reserve.
Soll das heißen ich hab ja durch die TIA 568 Normung bestimmte werte die die Kabel für die Linkklasse erfüllen müssen.
So nun wäre der wert also z.b für CAT6 z.b 44,3 dB
44,3 dB + 13,5 dB = 57,8 dB somit 13,5 dB Reserve bis ich zu 44,3 dB komme?
Kann mir da wer helfen das zu verstehen?
mfg
dalini
Zuletzt bearbeitet: