@Blackland
Für 1,5kW Kälteleistung bekommst du ca. 2kW Abwärme. Die muss durch den Abluftschlauch nach aussen und die Luftmenge die dafür benötigt muss wieder ins Haus nachströmen.
Bzgl. Unterdruck : Es kommt immer wieder vor das Leute durch solche Geräte sterben weil eine Gastherme in der Wohnung zur Brauchwassererhitzung gleichzeitig im Betrieb ist welche kohlenmonoxid ausstösst und durch den Betrieb eines solchen Klimagerätes mit Abluftschlauch ein Unterdruck in der Wohnung entstehen kann welcher die Abgase der Gastherme in die Wohnung saugt , anstatt sie durch den Kamin nach aussen strömen lässt.
Für 1,5kW Kälteleistung bekommst du ca. 2kW Abwärme. Die muss durch den Abluftschlauch nach aussen und die Luftmenge die dafür benötigt muss wieder ins Haus nachströmen.
Bzgl. Unterdruck : Es kommt immer wieder vor das Leute durch solche Geräte sterben weil eine Gastherme in der Wohnung zur Brauchwassererhitzung gleichzeitig im Betrieb ist welche kohlenmonoxid ausstösst und durch den Betrieb eines solchen Klimagerätes mit Abluftschlauch ein Unterdruck in der Wohnung entstehen kann welcher die Abgase der Gastherme in die Wohnung saugt , anstatt sie durch den Kamin nach aussen strömen lässt.