Phänomen mit Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II

Pfandfinder

Lieutenant
Registriert
Nov. 2020
Beiträge
768
hallo in die Runde,

Ich habe dieses Heizungsventil und seit etwa 3 Jahren das Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II in einem Zimmer und in einem anderen den Vorgänger, dieser funktioniert. Jetzt ist mir letztes Wochenende aufgefallen dass die Heizung etwas warm ist obwohl meine App noch auf Heizpause gestellt ist, hat mich gewundert. Laut App sind die Ventile in Zimmer 1 (mit dem Heizkörperthermostat II) aber auch 0% geöffnet. Habe mal Batterie raus rein zum neu kalibrieren, hat nichts geändert. Mit dem Standard Thermostat konnte ich es auf 0 stellen und dann war sie auch wirklich aus. Dann habe ich diesen Abstandsstift mal dran gemacht, den ich noch vom Umbau früher hatte, und wieder das Bosch Teil, damit war das Problem dann erstmal gelöst scheinbar, 0% geöffnet und Heizung war wirklich aus. Heute bemerke ich das gleiche Problem wieder, Heizung leicht warm und zischt aus leise. Beim neu kalibrieren kommt jetzt auch immer "Ventil schwerfällig" und Fehler E05.

Habe das Bosch thermostat ja schon 3 Jahre, ich verstehe nicht warum es jetzt Probleme macht ?? Oder es ist mir nie aufgefallen... Aber wie schließe ich das an, welcher Hersteller ist mein Ventil ? Unten steht OV auf dem Metall, ist das Oventrops ? Dann bräuchte ich laut Setup-Website ein Adapter der gar nicht im Lieferumfang ist...

Aber in Zimmer 2 ist die gleiche Heizung, mit dem Vorgänger Teil von Bosch habe ich auch keinen Adapter, auch den Stift nicht, und da funktioniert es , das ist das komische! Beim leichten Abdrehen vom Thermostat beginnt auch das Zischen, aber wenn es fest ist ist Ruhe. Das Thermostat in Zimmer 1 ist aber auch fest...

Danke für Hilfen.
 

Anhänge

  • photo_2026-10-18_11-08-39.jpg
    photo_2026-10-18_11-08-39.jpg
    70,3 KB · Aufrufe: 109
  • photo_2026-10-18_11-08-41.jpg
    photo_2026-10-18_11-08-41.jpg
    86,6 KB · Aufrufe: 112
Meine Vermutung wäre, dass die Zirkulationspumpe bei euch im Haus jetzt den, wegen der niedrigeren Temperaturen, Wasserdruck in den Leitungen etwas erhöht hat.
Dadurch hat es das Thermostatventil etwas schwerer, das Ventil ganz zu schliessen und schafft es anscheinend nicht mehr oder nicht immer.
Erhöhe doch mal an dem schwarzen Rad (um das Ventil herum) die Einstellung um zwei oder drei Stufen.
Das sollte das Zischen verringern oder sogar ganz beseitigen und die Fehlermeldung des Thermostatventiles könnte dann auch verschwinden.
 
Pfandfinder schrieb:
"Ventil schwerfällig" und Fehler E05.
Das passt doch zu deinem Fehler. Das Ventil hängt, vielleicht ist die Feder kaputt, jedenfalls schließt es nicht mehr. Jegliche Adapter führen nur dazu, dass der Weg des Ventils verlängert wird und/ oder ggf. ein anderer Weg zurückgelegt wird, der noch etwas freigängiger ist.
Da wirst du Ersatz über urz oder lang brauchen.

Pfandfinder schrieb:
Aber in Zimmer 2 ist die gleiche Heizung, mit dem Vorgänger Teil von Bosch
Ist ja nix Neues, das Innovation in der heutigen Zeit bedeutet billiger zu produzieren - auf Kosten der Qualität.
Claus45 schrieb:
Meine Vermutung wäre, dass die Zirkulationspumpe bei euch im Haus jetzt den, wegen der niedrigeren Temperaturen, Wasserdruck in den Leitungen etwas erhöht hat.
Ich kenne das von Zirkulationspumpen so, das meistens der Druck konstant ist und diese über die Zeit geregelt werden.
Für so eine Aussage müsste man die Heizungsanlage kennen, Druck und/ oder Drehzahlgeregelt gibt es ja durchaus bei neueren Anlagen.
Aufgrund der Beschreibung, es ging 3 Winter lang, sehe ich aber eher einen Defekt.
Wasser auf die Mühlen für mich. Hausautomation spart am Ende kein Geld, da die Technik viel zu kurzlebig ist (Disclaimer: meine Meinung).
 
Denke es ist ein Oventrop 1/2" eck Ventil.
Ventileinsatz ersetzen sollte reichen. Falls Du eine Kappe zum schrauben hast Thermostat Fühler weg und mit der Kappe testen ob es ganz schliesst. Bzw. Der Heizkörper kalt wird.

Mal Oventrop die Bilder senden und fragen. Ansonsten ---> Heimeier
 
Hab mal testweise das Thermostat im 2. Raum eingesetzt und eingerichtet, da ist es genau das gleiche mit dem Zischen... Wenn ich wieder das ursprüngliche anschraube ist sie aus. Also Thermostat wirklich defekt ??
 
Wird es besser wenn du mir der ursprünglichhem Thermostat ein paar mal voll Auf und zudrehst? Wird der Sperrstift dann gangbarer?
 
Nein, habe beim testen schon sehr oft auf und zu gedreht, ist unverändert
 
hab das funktionierende Thermostat jetzt mal in Raum 1 eingebaut und da ist das Problem auch mit dem leisen Zischen... also doch eher was mit der Heizung...
 
Ich habe die Bosch Thermostate bei mir rausgeschmissen, da die jeden Tag Ventil auf und zu gemacht haben.. wahrscheinlich um zu verhindern, dass die Ventile sich festsetzen… machen zumindest die von Tado nicht so.
Hat mich dann auch bei Heizkostenabrechnung was mehr gekostet…
 
0815burner schrieb:
Das Ventil hängt, vielleicht ist die Feder kaputt, jedenfalls schließt es nicht mehr.
FYI: Die Ventile funktionieren idR. umgekehrt. D.h. die Feder drückt das Ventil auf, nicht zu. Wenn das Ventil klemmt oder die Feder kaputt wäre, würde die Heizung nicht mehr warm werden, da das Ventil dann nicht mehr öffnet. Mit den Drehreglern drückst du den Ventilstift rein, um die Heizung zu schließen.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: 0815burner
Habe in der Küche auch eine Heizung - nie benutzt - normales thermostat dran, spaßeshalber grad mal aufgedreht, da tut sich auch nix, scheint auch defekt zu sein...
 
Die V2 der Thermostate ist buggy. Hatte auch ein paar davon und zwei haben irgendwann "geheizt" obwohl "aus". Ist hinlänglich bekannt das Problem und es gibt meines Wissens keine Lösung.

Reset hat nur temporär geholfen.
Habe die Dinger dann verkauft und mir Gen 1 geholt.
Ergänzung ()

Merlin74 schrieb:
wahrscheinlich um zu verhindern, dass die Ventile sich festsetzen…
Das machen die Bosch Dinger eigentlich nur 1x wöchentlich. Sonntags 11 Uhr.
 
Pfandfinder schrieb:
Habe in der Küche auch eine Heizung - nie benutzt - normales thermostat dran, spaßeshalber grad mal aufgedreht, da tut sich auch nix, scheint auch defekt zu sein...
Thermostat weg und mit einem Hammer "sanft" auf den Bolzen "klopfen". Auf keinen Fall dran ziehen! Gl! Wenn der Bolzen von alleine wieder rauskommt und einen leichten Gegendruck hat beim reindrücken hast Du es geschafft
:)
Und ggf. noch entlüften.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: Pfandfinder
@Pudel17 und was steht da anderes, als dass die Gen 2 teilweise buggy ist?
Ergänzung ()

Merlin74 schrieb:
Was mir eine erhöhte Heizkostenabrechnung eingebracht hat…
Über wieviele Cent reden wir da?
Wenn 1x pro Woche die Heizung für 1 Sekunde aufgedreht wird kann es nicht wirklich der Rede wert sein.

Ich vermute mal ein Tausch des Ventils wegen eines festgegammelten Ventilstiftes dürfte deutlich teurer sein als 10 Jahre lang 1x wöchentlich kurz Stift rein/raus.

Wenn du 1x jährlich manuell zu Beginn der Heizperiode die Wartung des Ventilstiftes durchführst dauert das garantiert länger.
 