Du hast eventuell ein Spannungsproblem. Am besten die Steckdose und den ganzen Stromkreis vom Profi durchmessen lassen. Eventuell hast du einen lockeren Neutralleiter.
Selber Messen:
L–N: Soll 230 V ±10 % (also 207–253 V)
Schau mal mittags ob es vielleicht durch PV-Einspeisung eine Überspannung gibt.
L–PE: Soll ebenfalls 230 V sein
N–PE: Soll 0–2 V sein
Liegt zwischen N und PE eine Spannung an (z. B. 10–120 V), oder ist L–N deutlich verschoben, dann liegt sehr wahrscheinlich ein Neutralleiterproblem vor.
PC‑Netzteile mit aktiver PFC reagieren deutlich empfindlicher auf Spannungsabweichungen als Netzteile anderer Geräte, die meist nur eine passive PFC oder gar keine PFC haben.
Aktive PFC versucht die Eingangsspannung aktiv zu formen und arbeitet nahe an der Netzspannung. Dadurch reagieren diese Netzteile stärker auf Überspannung, Spannungsschwankungen oder Neutralleiterprobleme.
GrumpyCat schrieb:
Dann das ganze nochmal nach Abkühlen und nach Behandlung des Steckers und der Steckdosenkontakte mit Kontaktspray wiederholen.
Kontaktspray hat in einer Schuko‑Steckdose nichts zu suchen.
In der Steckdose kann es zu Kriechströmen, Funkenbildung, Brandgefahr und klebrigem Staub kommen.
Kontaktsprays sind nur für feine, mechanisch stabile Kontakte gedacht und nicht für Hochstrom‑Steckverbindungen wie Schuko.