Es geht nicht darum, das einzelne Vorgaben generell nicht erforderlich oder gar nicht sinnvoll wären.Löschknecht schrieb:Welche Anforderungen und Vorgaben sind den nicht zwingend erforderlich?
Die VDE gibt als Regelwerk eine technische Grundlage vor, auf deren Basis die Aufbauten durchgeführt werden sollen um eine Grundlage für die gesamte Branche zu schaffen. Dabei ist auch viel Theorie im Spiel und das Bestreben, möglichst alle auftretenden Fälle abzudecken.
Dabei ist es eben nicht möglich jeden kleinen Sonderfall zu beschreiben und auszunehmen. Daher sind generalisierende Vorgaben und Annahmen oft auch einem gewissen Pragmatismus geschuldet.
In jedem Fall sind in die Vorgaben auch nicht unwesentliche Sicherheitsfaktoren eingerechnet. z.B. wird ein Kabel, das für 10A geeignet ist, nicht bei 10,2A anfangen, zu brennen.
Dazu müsste man z.B. noch beachten, auf welcher Himmelsseite das Kabel geführt wird, wie es sonst thermisch belastet wird, was der umgebende Untergrund ist usw.
Da man jetzt nicht jeden einzelnen Fall differenzieren und angeben kann und will, trifft man auf Basis der häufigsten Bauart sowie normaler Umstände die Vorgaben dazu.
Aus meiner Sicht kann z.B. ein Erdkabel in 80cm Tiefe mehr Dauerlast ab als ein baugleiches Kabel, das direkt unter dem Ziegeldach der Haussüdseite im Hochsommer montiert ist.