Hallo Leute,
hab das letzte mal im Baumarkt einen neuen FI-Schalter gekauft weil unserer bei der kleinsten Belastung gefallen ist.
Erstmal vorab, ich bin Elektriker, kenne mich aus und weiß was ich mache
So nun bin aber selbst ich ratlos!
Eingebaut, Sicherung rein, FI fliegt.
Naja dann nachgemessen und getestet, irgendwo ein Erdschluss.
hab den betreffeneden Erder abgeklemmt, FI hält.
So nun ist das aber ein Erder der sonst wo hin geht, es ist alles im haus an der Erde angeschlossen, einfach ein 6er Draht, der irgendwo nach oben geht. (Nein auch nicht Sat Schüssel oder Regenrinne)
Nun zum eigentlich Problem, Härtetest für den FI N und PE Schiene verbunden, löst nicht aus! Das komische dabei, die Test Tast funktioniert, wenn ich die drücke fliegt er.
Der Haupterder geht aus dem Keller von einem Heizungsrohr aus, hat Kontakt und geht bis unter den Zähler. Von da aus auf die PE Schiene im Kasten.
So nun 2 Fragen, was könnte der geheimnisvolle Erder sein und warum löst der FI bei der Testtaste aus aber nicht wenn ich PE und N verbinde?
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
hab das letzte mal im Baumarkt einen neuen FI-Schalter gekauft weil unserer bei der kleinsten Belastung gefallen ist.
Erstmal vorab, ich bin Elektriker, kenne mich aus und weiß was ich mache
So nun bin aber selbst ich ratlos!
Eingebaut, Sicherung rein, FI fliegt.
Naja dann nachgemessen und getestet, irgendwo ein Erdschluss.
hab den betreffeneden Erder abgeklemmt, FI hält.
So nun ist das aber ein Erder der sonst wo hin geht, es ist alles im haus an der Erde angeschlossen, einfach ein 6er Draht, der irgendwo nach oben geht. (Nein auch nicht Sat Schüssel oder Regenrinne)
Nun zum eigentlich Problem, Härtetest für den FI N und PE Schiene verbunden, löst nicht aus! Das komische dabei, die Test Tast funktioniert, wenn ich die drücke fliegt er.
Der Haupterder geht aus dem Keller von einem Heizungsrohr aus, hat Kontakt und geht bis unter den Zähler. Von da aus auf die PE Schiene im Kasten.
So nun 2 Fragen, was könnte der geheimnisvolle Erder sein und warum löst der FI bei der Testtaste aus aber nicht wenn ich PE und N verbinde?
Zuletzt bearbeitet: