Fluke Prüfprotokol verstehen

b1nb4sh

Lieutenant
Registriert
Nov. 2006
Beiträge
904
Hallo!

Ich hab das Problem das ich derzeit Messungen am LAN durchnehmen soll, jedoch versteh ich die Prüfprotokolle nicht wirklich.

Das Fluke schreibt zwar dazu "Pass" aber die Werte meinen Chef erklären können.

hier ein Beispiel:

[Next]
Paare Min. Reserve (dB) Status
1,2-3,6 12,1 Pass
1,2-4,5 22,6 Pass
1,2-7,8 16,4 Pass
3,6-4,5 9,0 Pass

Ich weiß was Next ist aber was ist "Min. Reserve" ?

Was bedeutet den überhaupt "Min. Abstd" ?

hier noch ein Beispiel:

Next @ Remote <-- Ist das Fext?


1,2-3,6 13,5 Pass
1,2-4,5 15,1 Pass
1,2-7,8 21,1 Pass
3,6-4,5 11,4 Pass

Hier ist auch wieder Min. Reserve.


Soll das heißen ich hab ja durch die TIA 568 Normung bestimmte werte die die Kabel für die Linkklasse erfüllen müssen.
So nun wäre der wert also z.b für CAT6 z.b 44,3 dB

44,3 dB + 13,5 dB = 57,8 dB somit 13,5 dB Reserve bis ich zu 44,3 dB komme?



Kann mir da wer helfen das zu verstehen?


mfg
dalini
 
Zuletzt bearbeitet:
Es ist zwar etwas unübersichtlich zu lesen, wie du die Ergebnisse schreibts, aber egal.

Wenn die Klasse vorgibt, das du 44,3dB Dämpfung haben kannst, dann ist die Reserve der Rest, bis du diese Dämpfung erreichst.
Also 44,3dB -13,5dB = 30,8dB; also die Leitung hat eine Dämpfung von 30,8dB.
Wie das Messgerät wirklich misst kann ich dir aber nicht sagen, ohne die Einstellungen zu kennen.
Die Messgeräte messen ja normlerweise die Leitung doppelt, an einem Ende die Endstecker und am anderen das Messgerät und dadurch kann es sein das die Dämpfung das doppelte vom realen Wert ist.
 