Passt das? USV+Netzwerkschrank

GrillSgt

Lt. Junior Grade
Registriert
Apr. 2019
Beiträge
456
Folgendes Szenario. Ich möchte meine USV tauschen (Batterien EOL, keine Online USV, nicht rackmounted)

Wand Netzwerkverteiler, montiert in er Ecke. Vollständige Tiefe 500 mm. 12 HE, nach oben hin 50 cm Platz. Laut meiner Messung sind es von dem gefalzten Blech vorn bis zur Rückwand sind es 480 mm die etwas lang sein kann was auf dem Boden liegt.

Meinen Recherchen nach wäre eine gebrauchte APC smt750rmi2u mit neuen Batterien interessant. Diese ist wohl 409 mm lang. Zur Montage an die Rackprofile ist sie zu lang - das ist mir klar, aber ich würde sie auf den Boden legen wollen. Aufgrund der ~70 mm die verbleiben würde ich hinten abgewinkelte C14 Stecker verwenden wollen um Platz zu sparen und das Probleme mit dem Biegeradius zu umgehen.

Was meint ihr spricht da was gegen? Sind vorne und hinten ca. 3 cm Platz zu wenig für die Zu- und Abluft?

Ich weiß, dass es alles knapp ist. Eine sicherere Alternative wäre ne Eaton 5P650iR, aber die sind offenbar gebraucht nicht so gut zu bekommen und die, die es gibt auch wesentlich teurer - leider.

Ich wäre auch offen für andere Modelle, aber sie sollten nach Möglichkeit zumeist lautlos sein.

Vielen Dank für eure Antworten!
Michael
 
Wirklich warm wird das Teil nur bei Stromausfall. Sonst ja inline und der Wechselrichter läuft mit.
Wir haben wenn es nicht anders ging auch schon solche USVs unten in den Schrank gepackt.
Wenn passiv geht der Hersteller meist davon aus das der Schrank belüftet wird. AFAIK.
Wenn das da nicht sooo warm ist, sollte das passen.

Tausch doch bei deiner USV die Akkus, wenn du damit zufrieden warst. Dürfte günstiger sein. :-)
 
Zurück
Oben