Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Dell PowerEdge T630 Server in Rack?
- Ersteller Break16
- Erstellt am
herrhannes
Lieutenant
- Registriert
- Feb. 2007
- Beiträge
- 910
Du kannst auch nen Ikea Lack Tisch nehmen
JaeMcBean
Lt. Junior Grade
- Registriert
- Nov. 2007
- Beiträge
- 507
Da musst du eigentlich auf gar nichts groß achten, kauf dir einfach einen günstigen 19"-Schrank und gut is. Gute Schränke sind teuer, gebraucht sind aber viele Schnäppchen zu machen. Wenn es bei dem einen Server bleiben soll, dann brauchst du dich auch nicht um HE zu kümmern. Kommen aber noch Switche, SAN, weitere Server dazu ... dann halt entsprechend mehr HE.
herrhannes
Lieutenant
- Registriert
- Feb. 2007
- Beiträge
- 910
Naja, die Tiefe halt. Gibt ja verschieden tiefe Server und damit Schränke.
Gemäß den technischen Daten, die nun wirklich leicht im Netz zu finden sind, belegt der Server bei Rackmontage 5 HE.
Anhand deiner Anfrage unterstelle ich jetzt mal, dass du nicht so drin bist in der Materie und das als Standalone Lösung willst. Ist zwar nicht der alltägliche Lösung für Einsteiger aber wir kennen ja auch nicht deine Anforderungen.
Neben den 5 HE solltest du natürlich noch 1 HE für einen Switch einplanen und 1 HE für ein Patchpanel. Ebenso sollte man eine USV in Betracht ziehen, diese haben mindestens 2 HE, aber je nach benötigter Leistung auch mal 4 HE.
Nach den HE kommen wir zur Tiefe: Der Server ist 75,09cm tief, der Schrank sollte also mindestens eine Einbautiefe von 90cm unterstützen, besser mehr, da nach hinten raus ja noch der Kabelarm dran kommt.
Ein häufig unbedachter Wert ist das Gewicht. Du solltest dich informieren auf welche Tragfähigkeit dein Boden ausgelegt ist und musst dort das Gewicht des Schrankes und des Servers bedenken sowie aller weiteren Komponenten (Switch, USV, usw.)
Anhand deiner Anfrage unterstelle ich jetzt mal, dass du nicht so drin bist in der Materie und das als Standalone Lösung willst. Ist zwar nicht der alltägliche Lösung für Einsteiger aber wir kennen ja auch nicht deine Anforderungen.
Neben den 5 HE solltest du natürlich noch 1 HE für einen Switch einplanen und 1 HE für ein Patchpanel. Ebenso sollte man eine USV in Betracht ziehen, diese haben mindestens 2 HE, aber je nach benötigter Leistung auch mal 4 HE.
Nach den HE kommen wir zur Tiefe: Der Server ist 75,09cm tief, der Schrank sollte also mindestens eine Einbautiefe von 90cm unterstützen, besser mehr, da nach hinten raus ja noch der Kabelarm dran kommt.
Ein häufig unbedachter Wert ist das Gewicht. Du solltest dich informieren auf welche Tragfähigkeit dein Boden ausgelegt ist und musst dort das Gewicht des Schrankes und des Servers bedenken sowie aller weiteren Komponenten (Switch, USV, usw.)
rein kommt:
Dell PowerEdge T630 als Rack Version
Panasonic KX-NS700
Fortinet FortiWiFi-60E (mit dem Rack Kit http://www.allfirewalls.de/Rack-Mount-Kit-for-FortiGate-60E-61E.html)
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U, USB/seriell (SMX1500RMI2U)
Cisco 500 Series SG500-28, 28-Port, managed (SG500-28-K9-G5)
Dell PowerEdge T630 als Rack Version
Panasonic KX-NS700
Fortinet FortiWiFi-60E (mit dem Rack Kit http://www.allfirewalls.de/Rack-Mount-Kit-for-FortiGate-60E-61E.html)
APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U, USB/seriell (SMX1500RMI2U)
Cisco 500 Series SG500-28, 28-Port, managed (SG500-28-K9-G5)
Je nachdem ob die Kabel von oben in den Schrank kommen oder von unten musst die Geräte dann in etwa planen. Sofern Sie von oben kommen würde ich das Ganze von oben nach unten wie folgt bestücken:
das bzw die Patchpanel montieren
dadrunter 1 HE Blende/frei (zukünftige Aufrüstung)
TK-Anlage
Fortinet
je nach Bedarf 1-2 HE Kabelführung
Switch (obere Reihe Anschlüsse nach oben weg, untere nach unten weg)
1 HE Kabelführung
[beliebige HE frei, je nach Gesamthöhe des Schranks]
Server
1 HE frei
APC
Je nach Steckern und Anschlüssen für Strom die Endgeräte direkt in die USV oder ca nach dem unteren Drittel eine Steckdosenleiste montieren, Geräte da rein und die Leiste in einen Ausgang der USV.
Wenn du es ganz korrekt haben willst: Auf Rückseite des Schranks oben auch ein Patchpanel verbauen und dieses mit einem Patchpanel vorne verbinden. Den Server (und was sonst noch Netzwerkanschlüsse hinten hat wie z.B. USV, zukünftige Server etc) führst du dann hinten seitlich (gibt auch Kabelführungen für die vertikalen "Stangen/Streben") hoch ins hintere Patchpanel und dann vom vorderen Patchpanel auf den Switch oder woauchimmer die hin müssen. Ansonsten eine Kabeldurchführung noch anschaffen und unterhalb des Switches montieren. Dort dann die hinteren Netzwerkkabel durch und auf den Switch führen. Das wäre eine vernünftige Lösung mit ausreichend Platz für eine vernünftige und strukturierte Verkabelung ergo die Premium-Variante.
Die Sparversion wäre:
Patchpanel
TK-Anlage
Fortinet
Switch
Server
USV
Verkabelung ist dann zwar Kraut und Rüben aber das ist ein Problem für Zukunftsadmin, der mal was umpatchen muss...
Zu Schranktiefe und Gewicht wurde ja schon das Nötige genannt (Hauseigentümer/Vermieter fragen, im Zweifelsfall Statiker).
das bzw die Patchpanel montieren
dadrunter 1 HE Blende/frei (zukünftige Aufrüstung)
TK-Anlage
Fortinet
je nach Bedarf 1-2 HE Kabelführung
Switch (obere Reihe Anschlüsse nach oben weg, untere nach unten weg)
1 HE Kabelführung
[beliebige HE frei, je nach Gesamthöhe des Schranks]
Server
1 HE frei
APC
Je nach Steckern und Anschlüssen für Strom die Endgeräte direkt in die USV oder ca nach dem unteren Drittel eine Steckdosenleiste montieren, Geräte da rein und die Leiste in einen Ausgang der USV.
Wenn du es ganz korrekt haben willst: Auf Rückseite des Schranks oben auch ein Patchpanel verbauen und dieses mit einem Patchpanel vorne verbinden. Den Server (und was sonst noch Netzwerkanschlüsse hinten hat wie z.B. USV, zukünftige Server etc) führst du dann hinten seitlich (gibt auch Kabelführungen für die vertikalen "Stangen/Streben") hoch ins hintere Patchpanel und dann vom vorderen Patchpanel auf den Switch oder woauchimmer die hin müssen. Ansonsten eine Kabeldurchführung noch anschaffen und unterhalb des Switches montieren. Dort dann die hinteren Netzwerkkabel durch und auf den Switch führen. Das wäre eine vernünftige Lösung mit ausreichend Platz für eine vernünftige und strukturierte Verkabelung ergo die Premium-Variante.
Die Sparversion wäre:
Patchpanel
TK-Anlage
Fortinet
Switch
Server
USV
Verkabelung ist dann zwar Kraut und Rüben aber das ist ein Problem für Zukunftsadmin, der mal was umpatchen muss...
Zu Schranktiefe und Gewicht wurde ja schon das Nötige genannt (Hauseigentümer/Vermieter fragen, im Zweifelsfall Statiker).
Zuletzt bearbeitet:
snaxilian schrieb:Je nachdem ob die Kabel von oben in den Schrank kommen oder von unten musst die Geräte dann in etwa planen. Sofern Sie von oben kommen würde ich das Ganze von oben nach unten wie folgt bestücken:
das bzw die Patchpanel montieren
dadrunter 1 HE Blende/frei (zukünftige Aufrüstung)
TK-Anlage
Fortinet
je nach Bedarf 1-2 HE Kabelführung
Switch (obere Reihe Anschlüsse nach oben weg, untere nach unten weg)
1 HE Kabelführung
[beliebige HE frei, je nach Gesamthöhe des Schranks]
Server
1 HE frei
APC
Je nach Steckern und Anschlüssen für Strom die Endgeräte direkt in die USV oder ca nach dem unteren Drittel eine Steckdosenleiste montieren, Geräte da rein und die Leiste in einen Ausgang der USV.
Wenn du es ganz korrekt haben willst: Auf Rückseite des Schranks oben auch ein Patchpanel verbauen und dieses mit einem Patchpanel vorne verbinden. Den Server (und was sonst noch Netzwerkanschlüsse hinten hat wie z.B. USV, zukünftige Server etc) führst du dann hinten seitlich (gibt auch Kabelführungen für die vertikalen "Stangen/Streben") hoch ins hintere Patchpanel und dann vom vorderen Patchpanel auf den Switch oder woauchimmer die hin müssen. Ansonsten eine Kabeldurchführung noch anschaffen und unterhalb des Switches montieren. Dort dann die hinteren Netzwerkkabel durch und auf den Switch führen. Das wäre eine vernünftige Lösung mit ausreichend Platz für eine vernünftige und strukturierte Verkabelung ergo die Premium-Variante.
Die Sparversion wäre:
Patchpanel
TK-Anlage
Fortinet
Switch
Server
USV
Verkabelung ist dann zwar Kraut und Rüben aber das ist ein Problem für Zukunftsadmin, der mal was umpatchen muss...
Zu Schranktiefe und Gewicht wurde ja schon das Nötige genannt (Hauseigentümer/Vermieter fragen, im Zweifelsfall Statiker).
danke!