Genial, also ist nur der Fön in der Wanne einigermaßen abgesichert.mibbio schrieb:Es gibt dort üblicherweise auch keinen FI im Sicherungskasten, sondern wenn überhaupt nur an einzelnen Steckdosen im Bad, also beispielsweise nur die Steckdose neben dem Wachbecken mit integriertem RCD.
Ergänzung ()
Ewig nicht, aber schon recht lange. Der thermische Auslöser kommt frühestens ab Faktor 1,13 (Strom muss dazu mindestens eine Stunde anliegen) und spätestens bei Faktor 1,45 (Strom darf dazu maximal eine Stunde anliegen). Macht also zwischen 18,08A und 23,2A. Daher sollte auch sichergestellt sein, dass die Kabel in der Wand die 16A auch dauerhaft tragen können, ohne irgendwann abzurauchen.wern001 schrieb:Die blauen Camping-Stecker/Buchsen sind für 16A Dauerlast ausgelegt. Allerdings hält ein Sicherungsautomat die 16A dauerlast auch nicht ewig aus.
https://library.e.abb.com/public/a273e99608575e0ec125761100343ab8/2CDC400002D0103.pdf